physieker писал(а):
Telidron писал(а):
..10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! ..
то, что Вы описали - это резервное аварийное освещение (СП 52.13330 п.7.109). эвакуационное - это п.7.105-7.108. если Вы хотите использовать резервное в качестве эвакуационного, то да - должны выполнятся и требования 7.105-108 (но это не рекомендуется - п.7.109 последний абзац). лучше оборудовать помещение эвакуационными светильниками постоянного действия (п.7.113).
Согласно сп п.7.113 получается можно просто установить отдельные светильники аварийного освещения (от щита ЩАО) со своим выключателем на ряду с выключателем рабочего освещения и все. И не заворачиваться на счет времени включения аварийного освещения. Но как же соблюдать п 7.108 "помещение более 60м2, время срабатывания не более 5с? Я не очень понимаю критерий времени включения. В случае с постоянным действием аварийного освещения ведь время включения вообще не регламентируется. Как же быть?
Сообщение было удалено
| удалил: k-igor | 12 июн 2021, 07:26.
Сообщение было удалено
| удалил: k-igor | 12 июн 2021, 07:26.
Kyrkyl777
Заголовок сообщения: Re: Аварийное освещение!
Добавлено: 26 сен 2021, 00:51
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Вводное: Есть коридор. В нем нужно организовать аварийное освещение с рабочим освещением. Вопрос: Можно ли подключать аварийный светильник к группе рабочего освещения, если светильник имеет аккумулятор?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
5.1.2 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (8.12). 8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. 8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем). СП 256.1325800.2016
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Вводное: Есть коридор. В нем нужно организовать аварийное освещение с рабочим освещением. Вопрос: Можно ли подключать аварийный светильник к группе рабочего освещения, если светильник имеет аккумулятор?