Telidron писал(а):
..10 светильников через один! 5 на один выключатель, 5 на второй! Из всех 10, к примеру 5 будут аварийные! ..
то, что Вы описали - это резервное аварийное освещение (СП 52.13330 п.7.109).
эвакуационное - это п.7.105-7.108.
если Вы хотите использовать резервное в качестве эвакуационного, то да - должны выполнятся и требования 7.105-108 (но это не рекомендуется - п.7.109 последний абзац).
лучше оборудовать помещение эвакуационными светильниками постоянного действия (п.7.113).
Согласно сп п.7.113 получается можно просто установить отдельные светильники аварийного освещения (от щита ЩАО) со своим выключателем на ряду с выключателем рабочего освещения и все. И не заворачиваться на счет времени включения аварийного освещения. Но как же соблюдать п 7.108 "помещение более 60м2, время срабатывания не более 5с? Я не очень понимаю критерий времени включения. В случае с постоянным действием аварийного освещения ведь время включения вообще не регламентируется. Как же быть?