 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
Ааа, понял, это же двухполюсный автомат, тогда вопро - на скалько брать ампер ?

В зависимости от подкючаемой мощности.
Если только для трансформатора, то из ваших слов 250ВА, следовательно максимальный ток у него будет 1,1А.
Автомат 3-4А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
этот 2х полюсный автомат подключать уже после транса ?Потом будкт всего два сетильника по 60 ватт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
этот 2х полюсный автомат подключать уже после транса ?Потом будкт всего два сетильника по 60 ватт

Подключить до понижающего трансформатора.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
т е сначала ставить однополюсный автомат на 10 А не надо ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я понял,что УЗО на 16А ставить не надо,а автомат на 10 А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
т е сначала ставить однополюсный автомат на 10 А не надо ?

На вводе в баню можете поставить автомат на 10А. Наверняка у вас будет пару лампочек еще на 220В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
я понял,что УЗО на 16А ставить не надо,а автомат на 10 А?

Если у вас будет только 2 светильника на 12В, то достаточно будет одного автомата на 3-4А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так,итог-от домашнего вводного автомата протягиваю провод 25-30 метров до щитка на бане,ставлю однополюсный автомат на 10 А,затем двухполюсный автомат на 3-4 А,затем транс на 12 В,потом две лампочки на 12 В по 60 ВТ. Так безопасно ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
Так,итог-от домашнего вводного автомата протягиваю провод 25-30 метров до щитка на бане,ставлю однополюсный автомат на 10 А,затем двухполюсный автомат на 3-4 А,затем транс на 12 В,потом две лампочки на 12 В по 60 ВТ. Так безопасно ?

А что у вас в бане кроме двух лампочек больше ничего не будет? И розетку не хотите?
Я бы так сделал:
В доме ставите автомат на 16А- кабель до бани- 1 дифавтомат на 10А (подключаете розетку, освещение на 220В), 2 автомат на 3А-трансформатор 220/12-освещение на 12В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в бане
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо,неплохой вариант,а если автомат на 10А вместо 16 ?Разница есть ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика