Алексей Янченков писал(а):
Ааа, понял, это же двухполюсный автомат, тогда вопро - на скалько брать ампер ?
В зависимости от подкючаемой мощности. Если только для трансформатора, то из ваших слов 250ВА, следовательно максимальный ток у него будет 1,1А. Автомат 3-4А.
Зарегистрирован: 14 мар 2016, 06:06 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так,итог-от домашнего вводного автомата протягиваю провод 25-30 метров до щитка на бане,ставлю однополюсный автомат на 10 А,затем двухполюсный автомат на 3-4 А,затем транс на 12 В,потом две лампочки на 12 В по 60 ВТ. Так безопасно ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей Янченков писал(а):
Так,итог-от домашнего вводного автомата протягиваю провод 25-30 метров до щитка на бане,ставлю однополюсный автомат на 10 А,затем двухполюсный автомат на 3-4 А,затем транс на 12 В,потом две лампочки на 12 В по 60 ВТ. Так безопасно ?
А что у вас в бане кроме двух лампочек больше ничего не будет? И розетку не хотите? Я бы так сделал: В доме ставите автомат на 16А- кабель до бани- 1 дифавтомат на 10А (подключаете розетку, освещение на 220В), 2 автомат на 3А-трансформатор 220/12-освещение на 12В.