Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Уличное освещение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=4105 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | виктор04 [ 24 фев 2016, 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | Уличное освещение |
Имеется такая проблема. на уличном освещении фаза взята с одной тп а ноль с другой расстояние между ними около 300-400 метров. в итоге чем ближе к подстанции с которой ноль тем напряжение падает.(то ли земли на тп толком нет или ещё что) могу ли я соеденить ноль с обоих тп. есть такая возможность. сразу говорю что отдельно ноль вести не могу это где то с километр. раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё? |
Автор: | k-igor [ 24 фев 2016, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
виктор04 писал(а): Имеется такая проблема. на уличном освещении фаза взята с одной тп а ноль с другой расстояние между ними около 300-400 метров. в итоге чем ближе к подстанции с которой ноль тем напряжение падает.(то ли земли на тп толком нет или ещё что) могу ли я соеденить ноль с обоих тп. есть такая возможность. сразу говорю что отдельно ноль вести не могу это где то с километр. раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё? Как это у вас так получилось? С точки зрения физики - можно. |
Автор: | physieker [ 25 фев 2016, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
виктор04 писал(а): ... раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё? т.е. раньше у Вас освещение работало без "нуля"? как-то затрудняюсь даже представить себе такую схему. - тем более "на уличном освещении фаза взята" - т.е. система еще и однофазная? тогда проводка освещения вообще однопроводная? (нарушаем ПУЭ 1.7.132+проверить на 1.7.131) - может быть PEN был, но не явно - освещение какого рода у Вас (может все светильники на одной эстакаде, конструкции и она выполняет роль PENа)? (нарушаем ПУЭ 1.7.133) |
Автор: | виктор04 [ 25 фев 2016, 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уличное освещение |
просто поселок разделили на две подстанции фазу оставили с одной а ноль пустили с другой. так им удобней было. вобщем полпосёлка идёт два провода потом фонарка подключается на фидер с другой подстанции. а ноль обрезается. да думаю проще поставить ещё один узел учёта на другой половине. т.е.разделить . всё таки думаю земли на подстанции хорошей нет.другие две фазы тоже так подключены с нулём от уже третьей тп и работают. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |