Автор:  виктор04 [ 24 фев 2016, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Уличное освещение

Имеется такая проблема. на уличном освещении фаза взята с одной тп а ноль с другой расстояние между ними около 300-400 метров. в итоге чем ближе к подстанции с которой ноль тем напряжение падает.(то ли земли на тп толком нет или ещё что) могу ли я соеденить ноль с обоих тп. есть такая возможность. сразу говорю что отдельно ноль вести не могу это где то с километр. раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё?

Автор:  k-igor [ 24 фев 2016, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

виктор04 писал(а):
Имеется такая проблема. на уличном освещении фаза взята с одной тп а ноль с другой расстояние между ними около 300-400 метров. в итоге чем ближе к подстанции с которой ноль тем напряжение падает.(то ли земли на тп толком нет или ещё что) могу ли я соеденить ноль с обоих тп. есть такая возможность. сразу говорю что отдельно ноль вести не могу это где то с километр. раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё?

Как это у вас так получилось? :)
С точки зрения физики - можно.

Автор:  physieker [ 25 фев 2016, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

виктор04 писал(а):
... раньше всё работало пока не поставили эту тп и взяли подключили ноль с неё?

т.е. раньше у Вас освещение работало без "нуля"? :D
как-то затрудняюсь даже представить себе такую схему.
- тем более "на уличном освещении фаза взята" - т.е. система еще и однофазная? тогда проводка освещения вообще однопроводная? (нарушаем ПУЭ 1.7.132+проверить на 1.7.131)
- может быть PEN был, но не явно - освещение какого рода у Вас (может все светильники на одной эстакаде, конструкции и она выполняет роль PENа)?
(нарушаем ПУЭ 1.7.133)

Автор:  виктор04 [ 25 фев 2016, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уличное освещение

просто поселок разделили на две подстанции фазу оставили с одной а ноль пустили с другой. так им удобней было. вобщем полпосёлка идёт два провода потом фонарка подключается на фидер с другой подстанции. а ноль обрезается. да думаю проще поставить ещё один узел учёта на другой половине. т.е.разделить . всё таки думаю земли на подстанции хорошей нет.другие две фазы тоже так подключены с нулём от уже третьей тп и работают.