 Заголовок сообщения: Перестал гореть светильник в коридоре
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:34
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
В коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку, дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в другом светильнике.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перестал гореть светильник в коридоре
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
termi писал(а):
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
В коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку, дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в другом светильнике.

Не понятно как вы напряжение измеряете. Зачем настройки? 2,6В и 0,21В ничего не напутали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перестал гореть светильник в коридоре
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
2,6 0,21 это наводки,т.к индикатор светится у вас обрыв 0 где,ищите.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика