boris55x писал(а):
Добрый день всем! Скажите какие нормы регламентируют установку аварийного освещения в помещении трансформатора 10/0,4, сухой транс, S пом.- 6-8 м.кв, одни ворота
Например, ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение)
Цитата:
7.6.2 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
— взрыв, пожар, отравление людей, травму или гибель;
— длительное нарушение технологического процесса;
— нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофи-кации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в ко-торых недопустимо прекращение работ и т. п.;
— нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.
Не факт, что в помещении трансформатора нужно аварийное освещение.