 Заголовок сообщения: Остается напряжение после выключателя с подсветкой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 20:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 20:42
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Извините, что задаю вопрос в этом разделе, другого не нашел.

Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя
подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое
предположение, что дело в подсветке.
Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Остается напряжение после выключателя с подсветкой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kreadlling писал(а):
Извините, что задаю вопрос в этом разделе, другого не нашел.

Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя
подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое
предположение, что дело в подсветке.
Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо.

У меня такая же проблема была со светодиодными лампами. Пришлось демонтировать подсветку. Самый простой вариант.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Остается напряжение после выключателя с подсветкой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 20:42
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все решил. Удалил подсветку в выключателе и напряжение на выходе выключенного выключателя 0 В.
Спасибо всем за ответы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика