Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

20 светильников АО
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3859
Страница 1 из 1

Автор:  boris55x [ 11 сен 2015, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  20 светильников АО

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников?

Автор:  k-igor [ 11 сен 2015, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: 20 светильников АО

boris55x писал(а):
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников?

Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты?
Если светильник без БАП, то согласно ГОСТ получается не более 20 шт. на одну группу.

Цитата:
556.7.8 Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока.
Примечание - Требования не являются обязательными, если применяются автономные устройства с аккумуляторными батареями согласно 556.6.7 настоящего стандарта.


Есть еще такое требование :
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.

Автор:  Сергей [ 11 сен 2015, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: 20 светильников АО

"не более 20 светильников" в данном случае является приоритетным.

Автор:  Doctor_Che [ 11 сен 2015, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: 20 светильников АО

Однозначно не более 20 светильников. Устройство защиты от сверхтоков ведь одно.

Автор:  boris55x [ 22 сен 2015, 03:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: 20 светильников АО

Цитата:
Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты?


да светодиодные.
5*4 расходится на 3 линии 3*2,5 через коробку распред. автомат в начале цепи 3-ёх полюсной и светильников сответсвенно 6-7-7 на каждой фазе вместе 20

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/