Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
20 светильников АО http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3859 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | boris55x [ 11 сен 2015, 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | 20 светильников АО |
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников? |
Автор: | k-igor [ 11 сен 2015, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 20 светильников АО |
boris55x писал(а): Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников? Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты? Если светильник без БАП, то согласно ГОСТ получается не более 20 шт. на одну группу. Цитата: 556.7.8 Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. Примечание - Требования не являются обязательными, если применяются автономные устройства с аккумуляторными батареями согласно 556.6.7 настоящего стандарта. Есть еще такое требование : СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) Цитата: 9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее. |
Автор: | Сергей [ 11 сен 2015, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 20 светильников АО |
"не более 20 светильников" в данном случае является приоритетным. |
Автор: | Doctor_Che [ 11 сен 2015, 23:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 20 светильников АО |
Однозначно не более 20 светильников. Устройство защиты от сверхтоков ведь одно. |
Автор: | boris55x [ 22 сен 2015, 03:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 20 светильников АО |
Цитата: Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты? да светодиодные. 5*4 расходится на 3 линии 3*2,5 через коробку распред. автомат в начале цепи 3-ёх полюсной и светильников сответсвенно 6-7-7 на каждой фазе вместе 20 |