Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 05:25

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 20 светильников АО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 20 светильников АО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
boris55x писал(а):
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников?

Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты?
Если светильник без БАП, то согласно ГОСТ получается не более 20 шт. на одну группу.

Цитата:
556.7.8 Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока.
Примечание - Требования не являются обязательными, если применяются автономные устройства с аккумуляторными батареями согласно 556.6.7 настоящего стандарта.


Есть еще такое требование :
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 20 светильников АО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
"не более 20 светильников" в данном случае является приоритетным.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 20 светильников АО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 23:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Однозначно не более 20 светильников. Устройство защиты от сверхтоков ведь одно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 20 светильников АО
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 03:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты?


да светодиодные.
5*4 расходится на 3 линии 3*2,5 через коробку распред. автомат в начале цепи 3-ёх полюсной и светильников сответсвенно 6-7-7 на каждой фазе вместе 20


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика