boris55x писал(а):
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
ГОСТ 50571.5.56–2013, п. 560.9.2 и ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.7.8 прописывает: Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока. А если у нас питание от ШАО идет по 5-ти жильному кабелю и через распред. Коробку расходится на 3 группы (светильники потребляют 10 ватт/шт.)3-х жильным кабелем без автоматов защиты, сколько может быть установлено светильников?
Я так понимаю у вас светодиодные светильники? Что значит без автоматов защиты?
Если светильник без БАП, то согласно ГОСТ получается не более 20 шт. на одну группу.
Цитата:
556.7.8 Не более 20 светильников аварийного освещения с общей нагрузкой 6 А могут быть запитаны от одной цепи, защищенной одним устройством защиты от сверхтока.
Примечание - Требования не являются обязательными, если применяются автономные устройства с аккумуляторными батареями согласно 556.6.7 настоящего стандарта.
Есть еще такое требование :
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.