Зарегистрирован: 21 апр 2015, 13:46 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Форумчане! Встал вопрос об "проектировании" освещения проезда между соседними ДОУ. Для оформления сего "проекта" необходимо просчитать потери, сечение СИП.... Исходные данные: Точка подключения существующая трехфазная сеть уличного освещения(точнее ее выход с ТП), длинна линии 350м, светильники ЖКУ-100 в количестве 12 шт(по одному на опоре), линия прямая без отпаек. Линию надо выполнить "воздухом". Напряжение в точке присоединения 236В. Вопросы: 1. С чего начать, с чего подлезть? 2. Будут ли в расчетах приниматься и соответственно оказывать влияние ПРА этих светильников. 3. Чуть не забыл - заземление(повторка делается на каждой опоре? Контур заземления через сколько опор?) Заранее благодарен! Спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей220 писал(а):
Форумчане! Встал вопрос об "проектировании" освещения проезда между соседними ДОУ. Для оформления сего "проекта" необходимо просчитать потери, сечение СИП.... Исходные данные: Точка подключения существующая трехфазная сеть уличного освещения(точнее ее выход с ТП), длинна линии 350м, светильники ЖКУ-100 в количестве 12 шт(по одному на опоре), линия прямая без отпаек. Линию надо выполнить "воздухом". Напряжение в точке присоединения 236В. Вопросы: 1. С чего начать, с чего подлезть? 2. Будут ли в расчетах приниматься и соответственно оказывать влияние ПРА этих светильников. 3. Чуть не забыл - заземление(повторка делается на каждой опоре? Контур заземления через сколько опор?) Заранее благодарен! Спасибо.
По расчету потери напряжения ничего сложного нет. На эту тему у меня не мало статей на блоге, например: Обзор программ для расчета потери напряжения Повторное заземление делается через опоры.
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 13:46 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю за столь быстрый отклик. Да я просматривал ваши статьи касательно вышеизложенной темы, но все же, когда начинаю считать, опираясь на методики предложенные в сети, возникают стопорные вопросы, типа: ПРА оказывают влияние на расчетный процесс? и другие. Да и программу чтоб скачать требуется выпрлнить ряд ваших условий, а в силу своей не компетенции в вопросах форума, особо комментировать и уж тем более писать статьи.....ну вы поняли)))) в общих чертах из расчетов вывел, что подходит СИП 2Х25,(сип 2х16 по сп об уличном освешение не должен использоваться) потери вроде в пределах допустимых(если правильно конечно считаю), ну и вот я узнал что повторное заземление через опору. Вот про контур прочитал что делается через каждые метров 200-250, исходя из этого для своего вопроса можно сделать контур в конце и начале линии.