 Заголовок сообщения: Освещение парка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 апр 2015, 13:46
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Форумчане! Встал вопрос об "проектировании" освещения проезда между соседними ДОУ. Для оформления сего "проекта" необходимо просчитать потери, сечение СИП....
Исходные данные: Точка подключения существующая трехфазная сеть уличного освещения(точнее ее выход с ТП), длинна линии 350м, светильники ЖКУ-100 в количестве 12 шт(по одному на опоре), линия прямая без отпаек. Линию надо выполнить "воздухом". Напряжение в точке присоединения 236В.
Вопросы: 1. С чего начать, с чего подлезть? :D 2. Будут ли в расчетах приниматься и соответственно оказывать влияние ПРА этих светильников. 3. Чуть не забыл - заземление(повторка делается на каждой опоре? Контур заземления через сколько опор?) Заранее благодарен! Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещение парка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей220 писал(а):
Форумчане! Встал вопрос об "проектировании" освещения проезда между соседними ДОУ. Для оформления сего "проекта" необходимо просчитать потери, сечение СИП....
Исходные данные: Точка подключения существующая трехфазная сеть уличного освещения(точнее ее выход с ТП), длинна линии 350м, светильники ЖКУ-100 в количестве 12 шт(по одному на опоре), линия прямая без отпаек. Линию надо выполнить "воздухом". Напряжение в точке присоединения 236В.
Вопросы: 1. С чего начать, с чего подлезть? :D 2. Будут ли в расчетах приниматься и соответственно оказывать влияние ПРА этих светильников. 3. Чуть не забыл - заземление(повторка делается на каждой опоре? Контур заземления через сколько опор?) Заранее благодарен! Спасибо.

По расчету потери напряжения ничего сложного нет.
На эту тему у меня не мало статей на блоге, например:
Обзор программ для расчета потери напряжения
Повторное заземление делается через опоры.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение парка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 апр 2015, 13:46
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю за столь быстрый отклик. Да я просматривал ваши статьи касательно вышеизложенной темы, но все же, когда начинаю считать, опираясь на методики предложенные в сети, возникают стопорные вопросы, типа: ПРА оказывают влияние на расчетный процесс? и другие. Да и программу чтоб скачать требуется выпрлнить ряд ваших условий, а в силу своей не компетенции в вопросах форума, особо комментировать и уж тем более писать статьи.....ну вы поняли)))) в общих чертах из расчетов вывел, что подходит СИП 2Х25,(сип 2х16 по сп об уличном освешение не должен использоваться) потери вроде в пределах допустимых(если правильно конечно считаю), ну и вот я узнал что повторное заземление через опору. Вот про контур прочитал что делается через каждые метров 200-250, исходя из этого для своего вопроса можно сделать контур в конце и начале линии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика