Зарегистрирован: 18 дек 2014, 13:18 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Погасли разом шесть люминесцентных светильников, при подаче напряжения пропадает фаза на однополюсном автомате. Откинул фазу и ноль на всех светильниках и попытался подать питание только на один. Когда садишь ноль то пропадает фаза и на светильнике и на автомате. Как решить данную проблему помогите пожалуйста!!!
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15 Сообщений: 36 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В смысле пропадает фаза? Тестер не показывает? Скорее всего проблема в источнике.. Не могу понять. Точно фаза пропадает? Расстояние до светильника какое? Какое напряжение подается на светильник?
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15 Сообщений: 36 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Короче посоветовался с коллегами, пришли к единому мнению, что на фазе наводка, которую и показывает пробник. Сама фаза отрублена - нужно тестером проверить есть ли 220. Скорее всего нет. Ищите обрыв кабеля или отключенный аппарат защиты. Другого варианта быть не может.