Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Почему гаснут лампы ДРВ?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3464
Страница 1 из 1

Автор:  ИСКАНДЕР [ 16 дек 2014, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Почему гаснут лампы ДРВ?

Здравствуйте. Помогите решить проблему, ранее с таким не встречался. У меня 8 светильников с лампочками ДРВ разделены на 2 группы ( в одной 2 светильника, в другой 6). Они запитаны от двух разных автоматов. Когда включена группа из двух светильников и включают еще вторую группу, то первая гаснет. но со временем сама включается. Лампочки светятся так как будто их выключили и тут же включили. А если включена группа из 6 светильников и включают группу из двух, то все работает в штатном режиме. Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 16 дек 2014, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОЧЕМУ ГАСНУТ ЛАМПЫ

ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. Помогите решить проблему, ранее с таким не встречался. У меня 8 светильников с лампочками ДРВ разделены на 2 группы ( в одной 2 светильника, в другой 6). Они запитаны от двух разных автоматов. Когда включена группа из двух светильников и включают еще вторую группу, то первая гаснет. но со временем сама включается. Лампочки светятся так как будто их выключили и тут же включили. А если включена группа из 6 светильников и включают группу из двух, то все работает в штатном режиме. Заранее спасибо.

Думаю проблема в пусковых токах и потери напряжения.
Как вариант, 6 ламп создают большой пусковой ток, сечение кабелей занизили (не учли потери напряжения), напряжение падает, 2 светильника погасло, 6 светильников зажглись, напряжение выровнялось, 2 светильника зажглись.
Какая мощность ламп?

Автор:  ИСКАНДЕР [ 16 дек 2014, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему гаснут лампы ДРВ?

ЛАМПЫ по 250 ватт каждая. возможно такое, что они сидят на одной фазе, хоть щитки включения этих групп ламп находятся в разных местах?