ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. Помогите решить проблему, ранее с таким не встречался. У меня 8 светильников с лампочками ДРВ разделены на 2 группы ( в одной 2 светильника, в другой 6). Они запитаны от двух разных автоматов. Когда включена группа из двух светильников и включают еще вторую группу, то первая гаснет. но со временем сама включается. Лампочки светятся так как будто их выключили и тут же включили. А если включена группа из 6 светильников и включают группу из двух, то все работает в штатном режиме. Заранее спасибо.
Думаю проблема в пусковых токах и потери напряжения.
Как вариант, 6 ламп создают большой пусковой ток, сечение кабелей занизили (не учли потери напряжения), напряжение падает, 2 светильника погасло, 6 светильников зажглись, напряжение выровнялось, 2 светильника зажглись.
Какая мощность ламп?