Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет нагрузок сети http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3462 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Hermit_78 [ 15 дек 2014, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет нагрузок сети |
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности: Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В. Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем. Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8 |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2014, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети!!! |
Hermit_78 писал(а): Всем доброго дня. Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности: Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В. Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем. Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8 Очень похоже на правду, у меня получилось практически те же значения)) На освещение Ки=1. |
Автор: | Hermit_78 [ 15 дек 2014, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Можно еще один вопрос. Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт Мощность НО Рус.= 5 кВт. То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр? |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2014, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Hermit_78 писал(а): Можно еще один вопрос. Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт Мощность НО Рус.= 5 кВт. То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр? Руст. суммируете отдельно, Ррасч. отдельно. |
Автор: | Hermit_78 [ 15 дек 2014, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр. Если я не прав то поправте меня. |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2014, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Hermit_78 писал(а): Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр. Если я не прав то поправте меня. Вы читали мою статью: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92? Автомат выбирается по току. Ток - по расчетной мощности. |
Автор: | Hermit_78 [ 15 дек 2014, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки? |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2014, 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Hermit_78 писал(а): Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки? Из нормативных документов... ТКП, СП... Ки это практически одно и то же что Кс. |
Автор: | Hermit_78 [ 15 дек 2014, 18:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять? |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2014, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок сети |
Hermit_78 писал(а): В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять? Если в задании не прописано, то никакой резерв не предусматривается, т.к. возникнут сложности при согласовании проекта... с экспертризой, энергонадзором, энергосбытом и т.п. У нас в основном так)) Резервное место в щитке под дополнительные автоматы 1-2 шт всегда оставляю. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |