Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет нагрузок сети
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3462
Страница 1 из 2

Автор:  Hermit_78 [ 15 дек 2014, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Расчет нагрузок сети

Всем доброго дня.
Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности:
Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В.
Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем.
Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8

Автор:  k-igor [ 15 дек 2014, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети!!!

Hermit_78 писал(а):
Всем доброго дня.
Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности:
Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В.
Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем.
Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8

Очень похоже на правду, у меня получилось практически те же значения)) На освещение Ки=1.

Автор:  Hermit_78 [ 15 дек 2014, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Можно еще один вопрос.
Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт
Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт
Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт
Мощность НО Рус.= 5 кВт.

То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?

Автор:  k-igor [ 15 дек 2014, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Hermit_78 писал(а):
Можно еще один вопрос.
Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт
Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт
Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт
Мощность НО Рус.= 5 кВт.

То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?

Руст. суммируете отдельно, Ррасч. отдельно.

Автор:  Hermit_78 [ 15 дек 2014, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр.
Если я не прав то поправте меня. :)

Автор:  k-igor [ 15 дек 2014, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Hermit_78 писал(а):
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр.
Если я не прав то поправте меня. :)

Вы читали мою статью: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92?
Автомат выбирается по току. Ток - по расчетной мощности.

Автор:  Hermit_78 [ 15 дек 2014, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?

Автор:  k-igor [ 15 дек 2014, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Hermit_78 писал(а):
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?

Из нормативных документов... ТКП, СП...
Ки это практически одно и то же что Кс.

Автор:  Hermit_78 [ 15 дек 2014, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять?

Автор:  k-igor [ 15 дек 2014, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок сети

Hermit_78 писал(а):
В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять?

Если в задании не прописано, то никакой резерв не предусматривается, т.к. возникнут сложности при согласовании проекта... с экспертризой, энергонадзором, энергосбытом и т.п.
У нас в основном так)) Резервное место в щитке под дополнительные автоматы 1-2 шт всегда оставляю.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/