Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго дня.
Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности:
Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В.
Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем.
Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Всем доброго дня.
Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности:
Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В.
Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем.
Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8

Очень похоже на правду, у меня получилось практически те же значения)) На освещение Ки=1.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно еще один вопрос.
Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт
Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт
Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт
Мощность НО Рус.= 5 кВт.

То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Можно еще один вопрос.
Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт
Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт
Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт
Мощность НО Рус.= 5 кВт.

То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?

Руст. суммируете отдельно, Ррасч. отдельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр.
Если я не прав то поправте меня. :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр.
Если я не прав то поправте меня. :)

Вы читали мою статью: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92?
Автомат выбирается по току. Ток - по расчетной мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?

Из нормативных документов... ТКП, СП...
Ки это практически одно и то же что Кс.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 18:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55
Сообщений: 24
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять?

Если в задании не прописано, то никакой резерв не предусматривается, т.к. возникнут сложности при согласовании проекта... с экспертризой, энергонадзором, энергосбытом и т.п.
У нас в основном так)) Резервное место в щитке под дополнительные автоматы 1-2 шт всегда оставляю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика