Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
добрый день. Я что то совсем запутался в расчетах нагрузок? Что то совсем плохо получается. Помогите с решением. Вопрос в следующем: если есть 9 групп розеток на 220В, по 3 кВт-каждая группа. Т.е. на каждую фазу по три группы. И коэффициент использования Ки=0,7, cos=0.95. То как мне записать это в таблицу? Одной суммарной мощностью - в строке электро приемника, или в трех строках? Просто при разной записью получаются разные ответы по нагрузкам.
Последний раз редактировалось Hermit_78 23 дек 2014, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я не понимаю как данные вписать в таблицу расчетов. как мощность одного электро приемника ЭП1=27,0 кВт, или вписать по мощность ЭП1= 9 кВт, ЭП2= 9 кВт, ЭП3=9 кВт. Если вносить данные разным способом то получаются разные результирующие данные. Как правильней записать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Я не понимаю как данные вписать в таблицу расчетов. как мощность одного электро приемника ЭП1=27,0 кВт, или вписать по мощность ЭП1= 9 кВт, ЭП2= 9 кВт, ЭП3=9 кВт. Если вносить данные разным способом то получаются разные результирующие данные. Как правильней записать?
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
С этим все в порядке. я примерно так и считаю? но у меня вопрос - основной вот в чем? По таблице я все считаю, получаю результаты, а как тогда вписывать значения нагрузок в таблицу электрических нагрузок в пояснительной записке. Просто если в Пояснительной записке в таблице пишем "Штепсельные розетки" 1 фазные - то пишем вроде суммарную мощность - т.е. 27 кВт. Но при этом изменяются показатели Pp, Sp и Ip. Если я не прав по поправьте меня.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
С этим все в порядке. я примерно так и считаю? но у меня вопрос - основной вот в чем? По таблице я все считаю, получаю результаты, а как тогда вписывать значения нагрузок в таблицу электрических нагрузок в пояснительной записке. Просто если в Пояснительной записке в таблице пишем "Штепсельные розетки" 1 фазные - то пишем вроде суммарную мощность - т.е. 27 кВт. Но при этом изменяются показатели Pp, Sp и Ip. Если я не прав по поправьте меня.
А вы не пишите слово "однофазные". Я когда пишу записку, то указываю силовую нагрузку и освещение. У нас этого достаточно))
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения