Всем доброго дня. Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности: Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В. Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем. Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста правильно ли я посчитал мощности: Есть 9 групп (розеток) по 3 кВт каждая и 3 группы освещения по 1,3 кВт. Питание всех потребителей 220В. Если приводить к 3-х фазной сети. Получаем. Руст.= 30,85 кВт, Рр=21,98 кВт, Sр=28,78 кВА, Iр=43,73 А. При Ки=0,71 и cos=0,8
Очень похоже на правду, у меня получилось практически те же значения)) На освещение Ки=1.
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Можно еще один вопрос. Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт Мощность НО Рус.= 5 кВт.
То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Можно еще один вопрос. Мощность 1 этажа: Рус.=57 кВт., Рр=32,1 кВт Мощность 2 этажа: Рус.=21,5 кВт, Рр=17,2 кВт Мощность 3 этажа6 Рус.=30,85 кВт, Рр=22 кВт Мощность НО Рус.= 5 кВт.
То на общем получается Р=57+21,5+30,85+5 = 114,35 кВт или нужно брать сумму Рр?
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр. Если я не прав то поправте меня.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Мне для расчета вводного автомата, как тогда считать, если в целом Рр=Рус.*Ки. Или Ки - считается после приведения Рус./Рр. Если я не прав то поправте меня.
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 04:55 Сообщений: 24 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
Я читал и рассчитывал по Вашей программе щиты на этажах, приводя однофазные приемники к 3-х фазной нагрузке. значит вносить в столбик нужно Рус. а откуда брать тогда Ки?
Из нормативных документов... ТКП, СП... Ки это практически одно и то же что Кс.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Hermit_78 писал(а):
В общем понятно. А запас по мощности нужно учитывать - на развитие? и если не сложно то из вашего опыта сколько нужно добавлять?
Если в задании не прописано, то никакой резерв не предусматривается, т.к. возникнут сложности при согласовании проекта... с экспертризой, энергонадзором, энергосбытом и т.п. У нас в основном так)) Резервное место в щитке под дополнительные автоматы 1-2 шт всегда оставляю.