Аварийное освещение склада
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3436
Страница 1 из 2

Автор:  Молот [ 21 ноя 2014, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Аварийное освещение склада

Делаем переоборудованем склада, так сказать доводим до ума.
В шкафу аварийного освещения установлены контакторы (ESB24-40) и реле времени (Е234 abb). Владелец говорит, что это реле времени задержки пуска и нужно оно по нормам. Сталкивались ли с этим? Что за нормы?

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2014, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Молот писал(а):
Делаем переоборудованем склада, так сказать доводим до ума.
В шкафу аварийного освещения установлены контакторы (ESB24-40) и реле времени (Е234 abb). Владелец говорит, что это реле времени задержки пуска и нужно оно по нормам. Сталкивались ли с этим? Что за нормы?

Лично я не понимаю о чем он.
В последнее время для управления наружным освещением ставлю астрономическое реле.

Автор:  Молот [ 21 ноя 2014, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Управление в данном случае внутренним освещением. При чем аварийным.
Может это реле в задержкой выключения? То есть если электричество то есть, то нет, чтобы аварийные светильники не моргали, а горели какое то время и после восстановления основного питания?

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2014, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Молот писал(а):
Управление в данном случае внутренним освещением. При чем аварийным.
Может это реле в задержкой выключения? То есть если электричество то есть, то нет, чтобы аварийные светильники не моргали, а горели какое то время и после восстановления основного питания?

Сори, это меня че-то не в ту степь понесло)))
Никаких задержек при включении эвакуационного освещения не должно быть. Лично я не видел таких норм. Я всегда стараюсь проектировать так, чтобы аварийные светильники всегда работали совместно с рабочими.
А у меня другой вопрос, а нужно ли там эвакуационное освещение?
Вы из России?

Автор:  Молот [ 23 ноя 2014, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Да, из России!

Автор:  Молот [ 23 ноя 2014, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

есть вот такая вещь ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

ПРИЛОЖЕНИЕ D

(справочное)

Устройства режимов ожидания и задержки

Питание светильников не должно отключаться при отключении, сети питания светильников рабочего режима, чтобы аккумуляторы постоянно оставаясь присоединенными к сети питания были заряжены. Для исключения разрядки аккумулятора при отключении сети питания рабочего освещения и отсутствии необходимости включения аварийного (или когда светильники укомплектованы аккумуляторами, но еще не смонтированы) применяют устройства задержки и ожидания (см. 22.4).

Последние должны иметь дистанционные устройства управления, установленные в определенном месте.

Основные характеристики устройства задержки:

a) действует только тогда, когда сеть питания рабочего освещения отключена и нет необходимости в работе аварийного освещения;

b) имеет защиту проводки дистанционного устройства управления от короткого замыкания, контакта с заземлением или обрыва;

c) возвращает светильник в режим рабочего освещения при включении сети питания. Основные характеристики устройства ожидания:

a) независимость от состояния сети рабочего питания, когда в помещениях нет людей, и отказ или отключение сети питания не вызывает разрядки аккумулятора;

b) имеет защиту проводки дистанционного устройства управления согласно требованиям к монтажу МЭК 60364-5-56 применительно к системам безопасности, т. е.:

1) цепи систем безопасности должны быть независимы от других цепей.

Примечание - Это означает, что дефект или любое вмешательство или изменения в одной системе, не влияют на работу цепи другой системы. Достигается разделением цепей систем огнестойкими перегородками, различными прокладками и оболочками;

2) цепи системы безопасности не должны иметь источников возгорания в местах прокладки, если защита не является огнестойкой. Не должны прокладываться через зоны, в которых имеется вероятность взрыва;

3) защитой от перегрузки можно пренебречь;

4) защита от перегрузки должна применяться при необходимости, если перегрузка в одной цепи влияет на нормальную работу цепи системы безопасности;

5) расположение устройства управления должно быть обозначено и находиться в местах, доступных только квалифицированному персоналу;

6) устройства сигнализации должны быть обозначены.

Примечание - Если применяют вспомогательные.устройства для ожидания, они должны отвечать этим требованиям.

Может этот Е234 и есть это устройство? тогда не понятно как оно работает с данном случае

Автор:  k-igor [ 23 ноя 2014, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Молот писал(а):
Да, из России!

Согласно какому документу в складе вы делаете аварийное освещение? Какое именно у вас аварийное освещение? Эвакуационное? Я вот не могу найти данное требование...

Автор:  Вячеслав C. [ 24 ноя 2014, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Да, из России!

Согласно какому документу в складе вы делаете аварийное освещение? Какое именно у вас аварийное освещение? Эвакуационное? Я вот не могу найти данное требование...
Аварийное освещение должно быть, если площадь помещения более 60 кв.м. В таком случае делается антипаническое освещение, которое необходимо для эвакуации. Насчет реле времени - ничего не могу сказать, сам никогда не ставил и всё нормально проходило экспертизу. Видимо данное решение принято по каким-то техническим соображениям.

Автор:  k-igor [ 24 ноя 2014, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

Вячеслав C. писал(а):
Аварийное освещение должно быть, если площадь помещения более 60 кв.м. В таком случае делается антипаническое освещение, которое необходимо для эвакуации. Насчет реле времени - ничего не могу сказать, сам никогда не ставил и всё нормально проходило экспертизу. Видимо данное решение принято по каким-то техническим соображениям.

А можно пункт нормативного документа? Я вот просмотрел основные документы, не нашел...

Автор:  Вячеслав C. [ 24 ноя 2014, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийное освещение склада

k-igor писал(а):
Вячеслав C. писал(а):
Аварийное освещение должно быть, если площадь помещения более 60 кв.м. В таком случае делается антипаническое освещение, которое необходимо для эвакуации. Насчет реле времени - ничего не могу сказать, сам никогда не ставил и всё нормально проходило экспертизу. Видимо данное решение принято по каким-то техническим соображениям.

А можно пункт нормативного документа? Я вот просмотрел основные документы, не нашел...


СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
п. 7.108