Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3405
Страница 2 из 2

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2014, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

electro писал(а):
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.

Этот пункт не относится к жилым зданиям.

У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) следующее:
Цитата:
6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.

В СП 31-110-2003 такого пункта нет.
Цитата:
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

Я понимаю, что в жилом доме на однойлестничной клетке не так много квартир.
А как быть с общежитием, где на одной лестничной клетке много комнат? Плотность заселения общежитий как правило выше. Получается, что и в этом случае эвакуационное освещение не требуется?
Можно ли общежитие приравнять к общественным зданиям?

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2014, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

electro писал(а):
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?

У нас с вами нормы практически не отличаются. Где-то должен быть похожий пункт))

Автор:  cheeff [ 02 ноя 2014, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

Нормативная база в РБ несколько посовременнее чем у нас.
Так что местами ощутимо различается.
Сейчас копаться в документации влом, но навскидку я такой нормы не помню.
После праздников проконсультируюсь дополнительно у наших пожарников - у них на этой теме отдельный старший инженер сидит. Если такая норма есть - он обязан знать.

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

cheeff, Вы очень поможете, буду ждать