Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 18:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
cheeff писал(а): Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения? Всё тот же СП 31-110-2003: Цитата: 4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать: в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там; Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта. |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2014, 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
electro писал(а): cheeff писал(а): Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения? Всё тот же СП 31-110-2003: Цитата: 4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать: в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там; Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта. Этот пункт не относится к жилым зданиям. У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) следующее: Цитата: 6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах. В СП 31-110-2003 такого пункта нет. Цитата: 4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.
|
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется? |
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
Я понимаю, что в жилом доме на однойлестничной клетке не так много квартир. А как быть с общежитием, где на одной лестничной клетке много комнат? Плотность заселения общежитий как правило выше. Получается, что и в этом случае эвакуационное освещение не требуется? Можно ли общежитие приравнять к общественным зданиям? |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2014, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
electro писал(а): То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется? У нас с вами нормы практически не отличаются. Где-то должен быть похожий пункт)) |
Автор: | cheeff [ 02 ноя 2014, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
Нормативная база в РБ несколько посовременнее чем у нас. Так что местами ощутимо различается. Сейчас копаться в документации влом, но навскидку я такой нормы не помню. После праздников проконсультируюсь дополнительно у наших пожарников - у них на этой теме отдельный старший инженер сидит. Если такая норма есть - он обязан знать. |
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
cheeff, Вы очень поможете, буду ждать |