Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3405 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | electro [ 01 ноя 2014, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки |
Здравствуйте! Обращаюсь к форумчанам за помощью по следующему вопросу: Проектирую освещение 9-ти этажного жилого дома. С жильем столкнулся в первый раз и застрял на способе управления освещением на лестничной клетке. Лестничная клетка с естесственным освещением. Планирую осуществить управление рабочим освещением при помощи датчиков движения с учетом освещенности. Эвакуационное освещение планирую запитать отдельной линией от аварийного щитка. Управление эвакуационным освещением планирую осуществить при помощи сумеречного выключателя. Таким образом при наступлении темноты автоматически включается эвакуационное освещение и светит до утра. Рабочее освещение включается от датчиков движения. Прошу прокомментировать предложенную мной схему и дать свои замечания. Так же прошу поделиться своим опытом в проектировании освещения на лестничных клетках. Заранее спасибо! |
Автор: | electro [ 01 ноя 2014, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
Забыл уточнить: лестничная клетка расположена вокруг лифта. |
Автор: | cheeff [ 02 ноя 2014, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет. Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение. Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ. А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается. |
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
cheeff писал(а): Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет. Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение. Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ. А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается. Дело в том, что ТЗ составлено на "отвали" и, естественно, ничего в нем не прописано. Поэтому надо опираться только на нормы. Я уже и сам понял что перемудрил. Сейчас думаю над тем, чтобы упростить. От аварийного освещения, к сожалению не отвертеться. |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2014, 13:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем. Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом. |
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
k-igor писал(а): У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем. Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом. А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением? |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2014, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
electro писал(а): А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением? У меня был 3-х этажный дом, там не требовалось эвакуационное освещение)) На блоге выложено не мало проектов, в том числе есть проекты по жилым домам. А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело? |
Автор: | electro [ 02 ноя 2014, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
k-igor писал(а): А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело? Согласно СП 31-110-2003 Цитата: П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета. Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено. Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического). |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2014, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
electro писал(а): Согласно СП 31-110-2003 Цитата: П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета. Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено. Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического). Лучше разделить рабочее и эвакуационного освещение. Объединять можно в крайних случаях, когда по-другому никак. Нормативы допускают, а это значит, что не рекомендуется. |
Автор: | cheeff [ 02 ноя 2014, 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта |
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |