Заголовок сообщения: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки
Добавлено: 01 ноя 2014, 17:47
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Обращаюсь к форумчанам за помощью по следующему вопросу: Проектирую освещение 9-ти этажного жилого дома. С жильем столкнулся в первый раз и застрял на способе управления освещением на лестничной клетке. Лестничная клетка с естесственным освещением. Планирую осуществить управление рабочим освещением при помощи датчиков движения с учетом освещенности. Эвакуационное освещение планирую запитать отдельной линией от аварийного щитка. Управление эвакуационным освещением планирую осуществить при помощи сумеречного выключателя. Таким образом при наступлении темноты автоматически включается эвакуационное освещение и светит до утра. Рабочее освещение включается от датчиков движения. Прошу прокомментировать предложенную мной схему и дать свои замечания. Так же прошу поделиться своим опытом в проектировании освещения на лестничных клетках. Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 13:01
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет. Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение. Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ. А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 13:21
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет. Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение. Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ. А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.
Дело в том, что ТЗ составлено на "отвали" и, естественно, ничего в нем не прописано. Поэтому надо опираться только на нормы. Я уже и сам понял что перемудрил. Сейчас думаю над тем, чтобы упростить. От аварийного освещения, к сожалению не отвертеться.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 13:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем. Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 13:58
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем. Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.
А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 15:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
electro писал(а):
А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?
У меня был 3-х этажный дом, там не требовалось эвакуационное освещение)) На блоге выложено не мало проектов, в том числе есть проекты по жилым домам. А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 16:09
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?
Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.
Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено. Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 16:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
electro писал(а):
Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.
Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено. Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).
Лучше разделить рабочее и эвакуационного освещение. Объединять можно в крайних случаях, когда по-другому никак. Нормативы допускают, а это значит, что не рекомендуется.