Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:00
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?
Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать: в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;
Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
electro писал(а):
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?
Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать: в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;
Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.
Этот пункт не относится к жилым зданиям.
У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) следующее:
Цитата:
6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.
В СП 31-110-2003 такого пункта нет.
Цитата:
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:30
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:36
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14 Сообщений: 16 Откуда: Россия Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю, что в жилом доме на однойлестничной клетке не так много квартир. А как быть с общежитием, где на одной лестничной клетке много комнат? Плотность заселения общежитий как правило выше. Получается, что и в этом случае эвакуационное освещение не требуется? Можно ли общежитие приравнять к общественным зданиям?
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
electro писал(а):
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?
У нас с вами нормы практически не отличаются. Где-то должен быть похожий пункт))
Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
Добавлено: 02 ноя 2014, 19:36
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Нормативная база в РБ несколько посовременнее чем у нас. Так что местами ощутимо различается. Сейчас копаться в документации влом, но навскидку я такой нормы не помню. После праздников проконсультируюсь дополнительно у наших пожарников - у них на этой теме отдельный старший инженер сидит. Если такая норма есть - он обязан знать.