 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.

Этот пункт не относится к жилым зданиям.

У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) следующее:
Цитата:
6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.

В СП 31-110-2003 такого пункта нет.
Цитата:
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю, что в жилом доме на однойлестничной клетке не так много квартир.
А как быть с общежитием, где на одной лестничной клетке много комнат? Плотность заселения общежитий как правило выше. Получается, что и в этом случае эвакуационное освещение не требуется?
Можно ли общежитие приравнять к общественным зданиям?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?

У нас с вами нормы практически не отличаются. Где-то должен быть похожий пункт))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Нормативная база в РБ несколько посовременнее чем у нас.
Так что местами ощутимо различается.
Сейчас копаться в документации влом, но навскидку я такой нормы не помню.
После праздников проконсультируюсь дополнительно у наших пожарников - у них на этой теме отдельный старший инженер сидит. Если такая норма есть - он обязан знать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff, Вы очень поможете, буду ждать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика