 Заголовок сообщения: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Обращаюсь к форумчанам за помощью по следующему вопросу:
Проектирую освещение 9-ти этажного жилого дома. С жильем столкнулся в первый раз и застрял на способе управления освещением на лестничной клетке. Лестничная клетка с естесственным освещением.
Планирую осуществить управление рабочим освещением при помощи датчиков движения с учетом освещенности.
Эвакуационное освещение планирую запитать отдельной линией от аварийного щитка. Управление эвакуационным освещением планирую осуществить при помощи сумеречного выключателя.
Таким образом при наступлении темноты автоматически включается эвакуационное освещение и светит до утра. Рабочее освещение включается от датчиков движения.
Прошу прокомментировать предложенную мной схему и дать свои замечания. Так же прошу поделиться своим опытом в проектировании освещения на лестничных клетках.
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Забыл уточнить: лестничная клетка расположена вокруг лифта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.

Дело в том, что ТЗ составлено на "отвали" и, естественно, ничего в нем не прописано. Поэтому надо опираться только на нормы.
Я уже и сам понял что перемудрил. Сейчас думаю над тем, чтобы упростить.
От аварийного освещения, к сожалению не отвертеться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?

У меня был 3-х этажный дом, там не требовалось эвакуационное освещение))
На блоге выложено не мало проектов, в том числе есть проекты по жилым домам.
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).

Лучше разделить рабочее и эвакуационного освещение. Объединять можно в крайних случаях, когда по-другому никак. Нормативы допускают, а это значит, что не рекомендуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика