Автор:  electro [ 01 ноя 2014, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки

Здравствуйте!
Обращаюсь к форумчанам за помощью по следующему вопросу:
Проектирую освещение 9-ти этажного жилого дома. С жильем столкнулся в первый раз и застрял на способе управления освещением на лестничной клетке. Лестничная клетка с естесственным освещением.
Планирую осуществить управление рабочим освещением при помощи датчиков движения с учетом освещенности.
Эвакуационное освещение планирую запитать отдельной линией от аварийного щитка. Управление эвакуационным освещением планирую осуществить при помощи сумеречного выключателя.
Таким образом при наступлении темноты автоматически включается эвакуационное освещение и светит до утра. Рабочее освещение включается от датчиков движения.
Прошу прокомментировать предложенную мной схему и дать свои замечания. Так же прошу поделиться своим опытом в проектировании освещения на лестничных клетках.
Заранее спасибо!

Автор:  electro [ 01 ноя 2014, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

Забыл уточнить: лестничная клетка расположена вокруг лифта.

Автор:  cheeff [ 02 ноя 2014, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

cheeff писал(а):
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.

Дело в том, что ТЗ составлено на "отвали" и, естественно, ничего в нем не прописано. Поэтому надо опираться только на нормы.
Я уже и сам понял что перемудрил. Сейчас думаю над тем, чтобы упростить.
От аварийного освещения, к сожалению не отвертеться.

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2014, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

k-igor писал(а):
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2014, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

electro писал(а):
А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?

У меня был 3-х этажный дом, там не требовалось эвакуационное освещение))
На блоге выложено не мало проектов, в том числе есть проекты по жилым домам.
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

Автор:  electro [ 02 ноя 2014, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

k-igor писал(а):
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).

Автор:  k-igor [ 02 ноя 2014, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

electro писал(а):
Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).

Лучше разделить рабочее и эвакуационного освещение. Объединять можно в крайних случаях, когда по-другому никак. Нормативы допускают, а это значит, что не рекомендуется.

Автор:  cheeff [ 02 ноя 2014, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта

Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?