 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
cheeff писал(а):
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?

Всё тот же СП 31-110-2003:
Цитата:
4.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от числа лиц, пребывающих там;

Я определил необходимость эвакуационного освещения из этого пункта.

Этот пункт не относится к жилым зданиям.

У нас в РБ в ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) следующее:
Цитата:
6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.

В СП 31-110-2003 такого пункта нет.
Цитата:
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю, что в жилом доме на однойлестничной клетке не так много квартир.
А как быть с общежитием, где на одной лестничной клетке много комнат? Плотность заселения общежитий как правило выше. Получается, что и в этом случае эвакуационное освещение не требуется?
Можно ли общежитие приравнять к общественным зданиям?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
То есть получается, что будь то жилой высотный дом или высотное общежитие с количествомм проживающих более 50 - по Российским нормам эвакуационное освещение лестничных клеток предусматривать не требуется?

У нас с вами нормы практически не отличаются. Где-то должен быть похожий пункт))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Нормативная база в РБ несколько посовременнее чем у нас.
Так что местами ощутимо различается.
Сейчас копаться в документации влом, но навскидку я такой нормы не помню.
После праздников проконсультируюсь дополнительно у наших пожарников - у них на этой теме отдельный старший инженер сидит. Если такая норма есть - он обязан знать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff, Вы очень поможете, буду ждать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика