Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 07:57

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти этажки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Обращаюсь к форумчанам за помощью по следующему вопросу:
Проектирую освещение 9-ти этажного жилого дома. С жильем столкнулся в первый раз и застрял на способе управления освещением на лестничной клетке. Лестничная клетка с естесственным освещением.
Планирую осуществить управление рабочим освещением при помощи датчиков движения с учетом освещенности.
Эвакуационное освещение планирую запитать отдельной линией от аварийного щитка. Управление эвакуационным освещением планирую осуществить при помощи сумеречного выключателя.
Таким образом при наступлении темноты автоматически включается эвакуационное освещение и светит до утра. Рабочее освещение включается от датчиков движения.
Прошу прокомментировать предложенную мной схему и дать свои замечания. Так же прошу поделиться своим опытом в проектировании освещения на лестничных клетках.
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Забыл уточнить: лестничная клетка расположена вокруг лифта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
Датчики движения не охватят все пространство лестничных клетки, пролетов, или их придется ставить по несколько штук на пролет.
Обычно, вроде используют акустические реле с выдержкой времени на отключение.
Все остальное технически вроде вроде приемлемо, только взглянуть бы на ТЗ.
А то что то слишком сложно для лестничных клеток получается.

Дело в том, что ТЗ составлено на "отвали" и, естественно, ничего в нем не прописано. Поэтому надо опираться только на нормы.
Я уже и сам понял что перемудрил. Сейчас думаю над тем, чтобы упростить.
От аварийного освещения, к сожалению не отвертеться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У меня опыт по жилью тоже не большой. Я применял лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком. Нужно еще конфигурацию, размеры помещения оценить, чтобы он срабатывал без проблем.
Сам долго выбирал способ управления освещением. Остановился на этом.

А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
А как Вы решили проблему с эвакуационным освещением?

У меня был 3-х этажный дом, там не требовалось эвакуационное освещение))
На блоге выложено не мало проектов, в том числе есть проекты по жилым домам.
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 17:14
Сообщений: 16
Откуда: Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А какая проблема с эвакуационным осещением? Разве требуется, чтобы оно всю ночь горело?

Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
electro писал(а):
Согласно СП 31-110-2003
Цитата:
П. 10.1 .... Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.

Я думаю, что лучше чтобы эвакуационное освещение горело в темное время суток. Например, когда выходишь из лифта будет темно, пока датчик не сработает. Как-то не очень хорошо. Лучше будет, если будет немного освещено.
Может быть возможно использовать светильники с БАП? Например, кинуть одну группу, и из числа рабочих выделить часть аварийных с БАП, сигнальный провод подключить до датчика движения (ну или аккустического).

Лучше разделить рабочее и эвакуационного освещение. Объединять можно в крайних случаях, когда по-другому никак. Нормативы допускают, а это значит, что не рекомендуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее и аварийное освещение лестничной клетки 9-ти эта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не совсем понятно, откуда у Вас в проекте появилась необходимость организации аварийного/эвакуационного освещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме