Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Переносное освещение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3376 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gromozeka [ 15 окт 2014, 05:10 ] |
Заголовок сообщения: | Переносное освещение |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Проектирую переносное освещение 48В. Я правильно понимаю, что к светильникам вообще не подводиться PE проводник, а только должна быть изоляция светильника и проводов, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин? |
Автор: | Сергей [ 15 окт 2014, 05:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: переносное освещение |
для 2 и 3 классов защиты светильника от поражения электрическим током - да. |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2014, 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переносное освещение |
Gromozeka писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Проектирую переносное освещение 48В. Я правильно понимаю, что к светильникам вообще не подводиться PE проводник, а только должна быть изоляция светильника и проводов, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин? Вы наверное имели ввиду ремонтное освещение? Или все-таки переносное? |
Автор: | Gromozeka [ 16 окт 2014, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переносное освещение |
Нет-нет. Именно переносное. Я так понял, что выполняется 2-х проводной линией (L+N). А РЕ проводник не прокладывается т.к. применяется разделительный транс. |
Автор: | Алекс52рус [ 17 окт 2014, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переносное освещение |
Добрый вечер. Как я понял, вы проектируете место установки понижающего транса, а в спецификации указываете примерно: Светильник переносной УП-1Р. |
Автор: | Gromozeka [ 21 окт 2014, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переносное освещение |
Да, все верно. только все это монтируется во взрывоопасной зоне В-I. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |