Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Переносное освещение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3376
Страница 1 из 1

Автор:  Gromozeka [ 15 окт 2014, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Переносное освещение

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Проектирую переносное освещение 48В. Я правильно понимаю, что к светильникам вообще не подводиться PE проводник, а только должна быть изоляция светильника и проводов, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин?

Автор:  Сергей [ 15 окт 2014, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: переносное освещение

для 2 и 3 классов защиты светильника от поражения электрическим током - да.

Автор:  k-igor [ 15 окт 2014, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переносное освещение

Gromozeka писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Проектирую переносное освещение 48В. Я правильно понимаю, что к светильникам вообще не подводиться PE проводник, а только должна быть изоляция светильника и проводов, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин?

Вы наверное имели ввиду ремонтное освещение? Или все-таки переносное?

Автор:  Gromozeka [ 16 окт 2014, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переносное освещение

Нет-нет. Именно переносное. Я так понял, что выполняется 2-х проводной линией (L+N). А РЕ проводник не прокладывается т.к. применяется разделительный транс.

Автор:  Алекс52рус [ 17 окт 2014, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переносное освещение

Добрый вечер. Как я понял, вы проектируете место установки понижающего транса, а в спецификации указываете примерно: Светильник переносной УП-1Р.

Автор:  Gromozeka [ 21 окт 2014, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переносное освещение

Да, все верно. только все это монтируется во взрывоопасной зоне В-I.