Доброе время суток. Подскажите - стоит УЗО на освещение на 10А. К распред. коробке подходит ноль-фаза. Отходят пара(фаза-ноль) на кухню пара(фаза-ноль) в ванную. Так вот, если подключаю по отдельности например отключаю 2 кухонных провода, в ванной есть свет. И наоборот отключаю ванну, в кухне есть свет. Но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО. В чем может быть причина ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает УЗО
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей19878 писал(а):
Доброе время суток. Подскажите - стоит УЗО на освещение на 10А. К распред. коробке подходит ноль-фаза. Отходят пара(фаза-ноль) на кухню пара(фаза-ноль) в ванную. Так вот, если подключаю по отдельности например отключаю 2 кухонных провода, в ванной есть свет. И наоборот отключаю ванну, в кухне есть свет. Но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО. В чем может быть причина ?

У вас УЗО или дифавтомат? Маркировку напишите. Как давно поставили УЗО, проводка старая? УЗО у вас только на освещение кухни и ванной комнаты?
Выбивает, т.к. в цепи ток утечки превышает допустимый, при условии, что все правильно подключено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает УЗО
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый вечер. Я думаю надо убрать УЗО с линии освещения, поставить 10А(1р), правильно соединить фаза-фаза, ноль-ноль и будет у Вас счастье.
УЗО или дифы устанавливаю только на группу розеток, кроме компов. Общее УЗО можно, но на 300мА


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика