 Заголовок сообщения: Эвакуационное освещение в АБК
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 08:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здравствуйте. Хочу разобраться в таком вопросе. Есть длинный коридор в АБК (32м) с подвесным потолком Армстронг. Насколько я знаю на стадии П для прохождения экспертизы обычно проектируются выделенные из общего числа светильников питающие по отдельной линии светильники эвакуационного освещения, для эвакуации персонала. Вопрос такой: необходимо ли на стадии Р выделять данные светильники в отдельную группу для эвакуационного освещения? Просто если выделить, то получается что они все время 24 часа в сутки будут работать, соответственно круглосуточно потреблять элеткроэнергию. Насколько я знаю выключатели на аварийно-эвакуационное освещение не ставятся. Если я где то не прав, то поправьте меня.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение в АБК
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 09:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Всем здравствуйте. Хочу разобраться в таком вопросе. Есть длинный коридор в АБК (32м) с подвесным потолком Армстронг. Насколько я знаю на стадии П для прохождения экспертизы обычно проектируются выделенные из общего числа светильников питающие по отдельной линии светильники эвакуационного освещения, для эвакуации персонала. Вопрос такой: необходимо ли на стадии Р выделять данные светильники в отдельную группу для эвакуационного освещения? Просто если выделить, то получается что они все время 24 часа в сутки будут работать, соответственно круглосуточно потреблять элеткроэнергию. Насколько я знаю выключатели на аварийно-эвакуационное освещение не ставятся. Если я где то не прав, то поправьте меня.

Эвакуационное освещение может работать совместно с рабочим. Как правило так и делают. Выключатели на эвакуационное освещение ставят.
Здесь как вы пожелаете, можете сделать, что они будут включаться только при пожаре, а лучше выделить часть светильников из рабочей группы освещения и сделать их эвакуационными.
Эвакуационные светильники будут работать:
1 если включили выключатель (подали сигнал от прибора ПС).
2 пропало напряжение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение в АБК
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Аболмазов Игорь писал(а):
Всем здравствуйте. Хочу разобраться в таком вопросе. Есть длинный коридор в АБК (32м) с подвесным потолком Армстронг. Насколько я знаю на стадии П для прохождения экспертизы обычно проектируются выделенные из общего числа светильников питающие по отдельной линии светильники эвакуационного освещения, для эвакуации персонала. Вопрос такой: необходимо ли на стадии Р выделять данные светильники в отдельную группу для эвакуационного освещения? Просто если выделить, то получается что они все время 24 часа в сутки будут работать, соответственно круглосуточно потреблять элеткроэнергию. Насколько я знаю выключатели на аварийно-эвакуационное освещение не ставятся. Если я где то не прав, то поправьте меня.

Эвакуационное освещение может работать совместно с рабочим. Как правило так и делают. Выключатели на эвакуационное освещение ставят.
Здесь как вы пожелаете, можете сделать, что они будут включаться только при пожаре, а лучше выделить часть светильников из рабочей группы освещения и сделать их эвакуационными.
Эвакуационные светильники будут работать:
1 если включили выключатель (подали сигнал от прибора ПС).
2 пропало напряжение.


Вот что сказано в Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных
источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое
автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или
она не сработала...
Поэтому рекомендую выполнить отдельную линию от ИБП. Включение светильников постоянное, либо через пускатель, коммутируемый при отключении рабочего освещения. У себя в здании мы предусматриваем схему с постоянной работой эвакуационного освещения по основным коридорам, а в кабинетах и других помещениях - та же линия от ИБП, но управляемые выключателем у входа в кабинет (по принципу - зачем светить, если в кабинете никого нет).
На промышленных объектах предусматриваем рабочее + резервное освещение (теперь так по СП 52.13330) + третья линия нг(А)-FRLS от ИБП, включаемая исключительно при исчезновении напряжения питания рабочего освещения, либо дистанционно из операторной.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика