СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2014, 16:29
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
Сразу прошу не пинать особо))))
Хочу создать комфортный подсвеченный въезд на дачный участок. на участке есть навес под которым подключены 5 светодиодных прожекторов по 10w. Блок управления воротами Libra http://www.bftrus.ru/media/pdf/manuals/ ... al_rus.pdf . Так же есть 2 10W прожектора для входа и 1 фотореле.

Цель 1. Создать подсветку при открытии\закрытии ворот (2 прожектора на въезде).
Цель 2. Первая цель только к ней прибавить подсветку под навесом, но при этом подсветка под навесом должна работать автономна.


По 1й цели есть задумка на выходе получаю 24 в от лампочки на блоке Libra, ставлю реле задержки выключения после ставлю фото реле и затем прожектор. Вопрос по поводу какое можно подобрать более менее бюджетное реле задержки выключения что бы на него 24в управляло 220в ?
По 2й цели пока совсем нет идей как это связать((((( Только что то думать с проходным выключателем или импульсным реле?!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 13:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ven0m_ii писал(а):
Добрый день.
Сразу прошу не пинать особо))))
Хочу создать комфортный подсвеченный въезд на дачный участок. на участке есть навес под которым подключены 5 светодиодных прожекторов по 10w. Блок управления воротами Libra http://www.bftrus.ru/media/pdf/manuals/ ... al_rus.pdf . Так же есть 2 10W прожектора для входа и 1 фотореле.

Цель 1. Создать подсветку при открытии\закрытии ворот (2 прожектора на въезде).
Цель 2. Первая цель только к ней прибавить подсветку под навесом, но при этом подсветка под навесом должна работать автономна.


По 1й цели есть задумка на выходе получаю 24 в от лампочки на блоке Libra, ставлю реле задержки выключения после ставлю фото реле и затем прожектор. Вопрос по поводу какое можно подобрать более менее бюджетное реле задержки выключения что бы на него 24в управляло 220в ?
По 2й цели пока совсем нет идей как это связать((((( Только что то думать с проходным выключателем или импульсным реле?!

А зачем вам фотореле? Вам нужно четко проработать алгоритм работы вашего освещения.
В блоке управленя должен быть контакт, который срабатывает при открытии ворот. Этим контактом и управляете вашим освещением.
Чтобы сделать ручное и автоматическое управление используейте реле либо контактор. В параллель вешаете обычный выключатель и контакт от ворот.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2014, 16:29
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фотореле нужно что бы за зря днем не срабатывало. Посоветуйте реле которое могло бы при подачи 24 в замыкать цепь 220в, 20 ватт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ven0m_ii писал(а):
Фотореле нужно что бы за зря днем не срабатывало. Посоветуйте реле которое могло бы при подачи 24 в замыкать цепь 220в, 20 ватт.

В таком случае понятно. Нужно последовательно включить контакты от фотореле и ворот.
Вам точно нужно реле на 24В? Думаю в вашем пульте ворот должен быть "сухой контакт", а им можно управлять реле и на 220В.
Если нужно реле с катушкой на 24В, то могу предложить Реле РЭК77/3 10А 24В DC

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2014, 16:29
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возможно нашел выход. Реле электромагнитное PK-1P 24В.
Ниже прикрепил файл со схемой. Скажите должно так работать?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ven0m_ii писал(а):
Возможно нашел выход. Реле электромагнитное PK-1P 24В.
Ниже прикрепил файл со схемой. Скажите должно так работать?

В центре в кружочке я так понимаю это местный выключатель?
Фотореле неверно подключили. В схеме нет контакта фотореле, само фотореле в схему не нужно включать. В общем нужно знать, что за фотореле у вас.
Я бы выключатель подключал не так. Лучше зашунтировать контакты реле и выключателя.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2014, 16:29
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В центре в кружочке обычный проходной выключатель. Нужен для того что бы включить свет под навесом без подсветки снаружи. Фотореле самое простое китайское http://www.sielectro.ru/catalogue/7/110 ... FoxdkhSZzs вот на это похоже . По поводу шунтирования контактов хотел бы узнать по подробнее)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ven0m_ii писал(а):
В центре в кружочке обычный проходной выключатель. Нужен для того что бы включить свет под навесом без подсветки снаружи. Фотореле самое простое китайское http://www.sielectro.ru/catalogue/7/110 ... FoxdkhSZzs вот на это похоже . По поводу шунтирования контактов хотел бы узнать по подробнее)))

Обрисуйте мне вашу задачу еще раз. Как вы хотите, чтобы работали ваши лампы под навесом и 2 прожектора, а я завтра на работе нарисую вам схемку. Иногда проще увидеть схему, чем все описывать. И еще вы уверены, что сиглнал с ворот будет 24В?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2014, 16:29
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Там выше есть инструкция от блока. С описанием всех выходов. Похоже что на сигнальную лампу поступает 220 в. Но! !!! Возможно сигнал на лампу будет поступать импульсный, а мне не нужно что бы это все доло мигало. Поэтому там есть еще контакты 24 и куча всяких реле. Вот думаю через них запустить. За схему буду благодарен. ))))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрутиь включение освещения к блоку открытия ворот
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нужно подобрать реле с задержкой отключения, либо взять контактор и поставить на него приставку выдержки времени.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика