Заголовок сообщения: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 10:54
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. В теме под названием Установка выключателей и розеток нашел следующее: "Выключатели для светильников общего освещения в электропроводках квартир и общежитий должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от уровня пола. Разрешается установка выключателей, расположенных под потолком и управляемых с помощью шнура. Штепсельные розетки в квартирах и общежитиях устанавливаются в местах, удобных для использования, на высоте от пола не выше 1 м. Допускается их монтировать на специально приспособленных для этого плинтусах или в кабель-каналах, изготовленных из материалов групп горючести Г1 и Г2." Подскажите в каком или каких нормативных документах выше перечисленное можно найти. В ПУЭ и СП31-110-2003 такого не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 11:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Здравствуйте. В теме под названием Установка выключателей и розеток нашел следующее: "Выключатели для светильников общего освещения в электропроводках квартир и общежитий должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от уровня пола. Разрешается установка выключателей, расположенных под потолком и управляемых с помощью шнура. Штепсельные розетки в квартирах и общежитиях устанавливаются в местах, удобных для использования, на высоте от пола не выше 1 м. Допускается их монтировать на специально приспособленных для этого плинтусах или в кабель-каналах, изготовленных из материалов групп горючести Г1 и Г2." Подскажите в каком или каких нормативных документах выше перечисленное можно найти. В ПУЭ и СП31-110-2003 такого не нашел.
Это написано в ТКП 45-4.04-149-2009. Действует в РБ. ТКП 45-4.04-149-2009 - аналог СП31-110-2003. В общем наши переработали СП31-110-2003 и получился ТКП 45-4.04-149-2009.
Заголовок сообщения: Re: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 11:29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Скажите, а вы случаем не встречали в российских нормах фразу : "Допускается их монтировать на специально приспособленных для этого плинтусах или в кабель-каналах, изготовленных из материалов групп горючести Г1 и Г2." Если встречали, то в каких?
Заголовок сообщения: Re: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 12:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Скажите, а вы случаем не встречали в российских нормах фразу : "Допускается их монтировать на специально приспособленных для этого плинтусах или в кабель-каналах, изготовленных из материалов групп горючести Г1 и Г2." Если встречали, то в каких?
А что запрещает? Есть же специальные серии розеток и выключателей которые монтируются в ПВХ короба.
Заголовок сообщения: Re: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 12:55
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос у меня сейчас стоит так. Девятиэтажный панельный жилой дом. Заказчик почему то не хочет в квартирах применить скрытую проводку до розеток (в строительных пустотах, замониличенных трубах, штрабах и т.д.), а уперся что бы кабель прошел в плинтусах или коробах. В ПУЭ есть пункт что допускается установка розеток в или на специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов. Мы хотим уйти от этого и я пытаюсь найти в других нормах и правилах фразу типа что нельзя устанавливать таким образом розетки в кваритрах панельных домов. Игогда бывает что есть разночтения в нормах. Пока ничего не нахожу )))
Заголовок сообщения: Re: Нормы по выключателям и розеткам
Добавлено: 05 июн 2014, 13:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Вопрос у меня сейчас стоит так. Девятиэтажный панельный жилой дом. Заказчик почему то не хочет в квартирах применить скрытую проводку до розеток (в строительных пустотах, замониличенных трубах, штрабах и т.д.), а уперся что бы кабель прошел в плинтусах или коробах. В ПУЭ есть пункт что допускается установка розеток в или на специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов. Мы хотим уйти от этого и я пытаюсь найти в других нормах и правилах фразу типа что нельзя устанавливать таким образом розетки в кваритрах панельных домов. Игогда бывает что есть разночтения в нормах. Пока ничего не нахожу )))
Так кабель пойдет в специальных плинтусных коробах, которые для этого и предназначены. Подъемы будут скрыто. Подобным образом я хочу сделать разводку в доме своих родителей, чтобы меньше стены штробить. Вообще, в новых домах проводку нужно делать скрыто. В коробах нежелательно делать.