Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.
Группы с большим количеством светильников в производсвенных помещениях делают трехфазными, т.е. подключают пятижильным кабелем и светильники распределяют равномерно на 3 фазы. Если же количесво светильников не большое и не требуется увеличивать сечение кабеля из-за потерь напряжения, то нет смысла делать трехфазную группу. Сколько у вас светильников на группу?
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??
3х4 можно. 3,8% я так понимаю на последнем светильнике.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения