Автор:  Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Подключение светильников РСП 400

Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.

Автор:  k-igor [ 01 апр 2014, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение светильников РСП 400

Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.

Группы с большим количеством светильников в производсвенных помещениях делают трехфазными, т.е. подключают пятижильным кабелем и светильники распределяют равномерно на 3 фазы.
Если же количесво светильников не большое и не требуется увеличивать сечение кабеля из-за потерь напряжения, то нет смысла делать трехфазную группу.
Сколько у вас светильников на группу?

Автор:  Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение светильников РСП 400

У меня в группе 5 светильников.

Автор:  Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение светильников РСП 400

У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??

Автор:  k-igor [ 01 апр 2014, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение светильников РСП 400

Аболмазов Игорь писал(а):
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??

3х4 можно. 3,8% я так понимаю на последнем светильнике.