Автор: | Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение светильников РСП 400 |
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников. |
Автор: | k-igor [ 01 апр 2014, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников РСП 400 |
Аболмазов Игорь писал(а): Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников. Группы с большим количеством светильников в производсвенных помещениях делают трехфазными, т.е. подключают пятижильным кабелем и светильники распределяют равномерно на 3 фазы. Если же количесво светильников не большое и не требуется увеличивать сечение кабеля из-за потерь напряжения, то нет смысла делать трехфазную группу. Сколько у вас светильников на группу? |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников РСП 400 |
У меня в группе 5 светильников. |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников РСП 400 |
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4?? |
Автор: | k-igor [ 01 апр 2014, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение светильников РСП 400 |
Аболмазов Игорь писал(а): У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4?? 3х4 можно. 3,8% я так понимаю на последнем светильнике. |