 Заголовок сообщения: Подключение светильников РСП 400
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светильников РСП 400
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.

Группы с большим количеством светильников в производсвенных помещениях делают трехфазными, т.е. подключают пятижильным кабелем и светильники распределяют равномерно на 3 фазы.
Если же количесво светильников не большое и не требуется увеличивать сечение кабеля из-за потерь напряжения, то нет смысла делать трехфазную группу.
Сколько у вас светильников на группу?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светильников РСП 400
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня в группе 5 светильников.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светильников РСП 400
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светильников РСП 400
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 09:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??

3х4 можно. 3,8% я так понимаю на последнем светильнике.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика