Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Хотелось бы понять принцип последовательного подключения подвесных светильников РСП400 в складе. Очень часто в проектах вижу подключение группы светильников кабелем 5х2,5 и защитой 3-х фазным автоматом, подключение каждого светильника идет поочередно к фазам L1, L2, L3. В моем понимании достаточно будет подключить кабелем 3х2,5 последовательно и защитить группу однофазным автоматом. Подскажите, как же правильно необходимо вести подключение группы таких светильников.
Группы с большим количеством светильников в производсвенных помещениях делают трехфазными, т.е. подключают пятижильным кабелем и светильники распределяют равномерно на 3 фазы. Если же количесво светильников не большое и не требуется увеличивать сечение кабеля из-за потерь напряжения, то нет смысла делать трехфазную группу. Сколько у вас светильников на группу?
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
У меня максимальная длина участка 70м. При сечении 2,5 падение напряжения будет 6,8% а при сечении 4 - 3,8%. Могу ли я при таком раскладе взять кабель 3х4??
3х4 можно. 3,8% я так понимаю на последнем светильнике.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения