Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Сечение кабеля освещения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3059
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 27 фев 2014, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Сечение кабеля освещения

Добрый день. Всю жизнь закладываю кабель на освещение сечением 3х1,5.
Однако есть люди, которые утверждают что уже года 3 как кладут кабель сечением не менее 2,5, ссылаются что есть нормативы.
Помогите разобраться!

Автор:  k-igor [ 27 фев 2014, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля освещения

Молот писал(а):
Добрый день. Всю жизнь закладываю кабель на освещение сечением 3х1,5.
Однако есть люди, которые утверждают что уже года 3 как кладут кабель сечением не менее 2,5, ссылаются что есть нормативы.
Помогите разобраться!

Если есть, то пускай покажут :)
Вообще кабель всегда выбирается по току и по потере напряжения с учетом защитного автомата.
Если нагрузки небольшие, то вполне достаточно минимального сечения кабеля, т.е. 3х1,5.
Если же вы посадите на одну группу 3-4кВт, то естественно сечения 1,5мм2 будет недостаточно.

Автор:  skorpion008 [ 03 окт 2014, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля освещения

Можно хоть 70 квадрат поставить! Допустимая длительная нагрузка 1,5 квадратного провода-19 ампер,так что если хватает, то закладывайте его.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/