Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Сечение кабеля освещения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3059 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Молот [ 27 фев 2014, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Сечение кабеля освещения |
Добрый день. Всю жизнь закладываю кабель на освещение сечением 3х1,5. Однако есть люди, которые утверждают что уже года 3 как кладут кабель сечением не менее 2,5, ссылаются что есть нормативы. Помогите разобраться! |
Автор: | k-igor [ 27 фев 2014, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля освещения |
Молот писал(а): Добрый день. Всю жизнь закладываю кабель на освещение сечением 3х1,5. Однако есть люди, которые утверждают что уже года 3 как кладут кабель сечением не менее 2,5, ссылаются что есть нормативы. Помогите разобраться! Если есть, то пускай покажут Вообще кабель всегда выбирается по току и по потере напряжения с учетом защитного автомата. Если нагрузки небольшие, то вполне достаточно минимального сечения кабеля, т.е. 3х1,5. Если же вы посадите на одну группу 3-4кВт, то естественно сечения 1,5мм2 будет недостаточно. |
Автор: | skorpion008 [ 03 окт 2014, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля освещения |
Можно хоть 70 квадрат поставить! Допустимая длительная нагрузка 1,5 квадратного провода-19 ампер,так что если хватает, то закладывайте его. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |