Добрый день! Можно ли разместить групповые линии освещения и розеток в одном ЩРН в школах?

Автор:  k-igor [ 07 фев 2014, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Линии освещения и розеток

Жулдыз писал(а):
Добрый день! Можно ли разместить групповые линии освещения и розеток в одном ЩРН в школах?

А что нам запрещает? :)

Автор:  Сергей [ 07 фев 2014, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Линии освещения и розеток

СП 31-110-2003
8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения.
ПУЭ
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).

Автор:  k-igor [ 07 фев 2014, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Линии освещения и розеток

Я имел ввиду следующее.
Нужно разделять розетки на "технологические" и "бытовые". Ссылку на норматив не просите, наверное нет такой)))
Первые однозначно нужно подключать к силовому щитку, а вот вторые подключат от щитка освещения.
Например, розетка для подключения какого-то лабораторного стенда - от силовго щитка.
Розетка для настольной лампы - от щитка освещения.