Автор: | Жулдыз [ 07 фев 2014, 04:09 ] |
Заголовок сообщения: | Линии освещения и розеток |
Добрый день! Можно ли разместить групповые линии освещения и розеток в одном ЩРН в школах? |
Автор: | k-igor [ 07 фев 2014, 05:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Линии освещения и розеток |
Жулдыз писал(а): Добрый день! Можно ли разместить групповые линии освещения и розеток в одном ЩРН в школах? А что нам запрещает? |
Автор: | Сергей [ 07 фев 2014, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Линии освещения и розеток |
СП 31-110-2003 8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения. ПУЭ Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). |
Автор: | k-igor [ 07 фев 2014, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Линии освещения и розеток |
Я имел ввиду следующее. Нужно разделять розетки на "технологические" и "бытовые". Ссылку на норматив не просите, наверное нет такой))) Первые однозначно нужно подключать к силовому щитку, а вот вторые подключат от щитка освещения. Например, розетка для подключения какого-то лабораторного стенда - от силовго щитка. Розетка для настольной лампы - от щитка освещения. |