 Заголовок сообщения: Расстояние между светильниками на складе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, по опыту, какое расстояние должно быть между подвесными светильниками на 400Вт и расстояние от стены на складе. Какие формулы существую для расчета расстояния меду светильниками и расстояния между рядами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между светильниками на складе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, по опыту, какое расстояние должно быть между подвесными светильниками на 400Вт и расстояние от стены на складе. Какие формулы существую для расчета расстояния меду светильниками и расстояния между рядами.

Рассчитайте нужное количество светильников и равномерно разместите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между светильниками на складе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А по какой формуле это можно сделать??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между светильниками на складе
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
А по какой формуле это можно сделать??

Почитайте мою статью на блоге: Расчет необходимого количества светильников при заданной освещенности
Там много и другой полезной информации...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика