Автор:  Елена [ 28 окт 2013, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Освещение смотровых канав

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое напряжение применить для светодиодных светильников в смотровой канаве. Заранее спасибо

Автор:  Роман [ 28 окт 2013, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Елена писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое напряжение применить для светодиодных светильников в смотровой канаве. Заранее спасибо

220В + УЗО.

Автор:  Елена [ 28 окт 2013, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Спасибо,Роман. Дайте ссылку на документ. Производители светодиодных светильников рекомендуют 36В, а в утвержденных документах не могу найти этого.

Автор:  Роман [ 28 окт 2013, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

А какой класс защиты ваших светодиодных светильников? У моих был II.
Можно и на 36В сделать. По поводу норматива, возможно в типовом проекте можно что-то найти, где есть такие канавы.

Автор:  Елена [ 28 окт 2013, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Типовые старые, разработаны под лампы накаливания, там 36В. Класс II

Автор:  k-igor [ 28 окт 2013, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Елена писал(а):
Типовые старые, разработаны под лампы накаливания, там 36В. Класс II

А в чем проблема? На 36В нет светодиодных светильников?

Автор:  Елена [ 29 окт 2013, 06:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Светильников полно, согласна, а вот тянуть низковольтные сети, если можно обойтись без них, нет смысла. Потери огромные получаются. Это электровозосборочный цех, соответственно канавы длинные 50м и к ним подойти еще 20м.

Автор:  k-igor [ 29 окт 2013, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение смотровых канав

Елена писал(а):
Светильников полно, согласна, а вот тянуть низковольтные сети, если можно обойтись без них, нет смысла. Потери огромные получаются. Это электровозосборочный цех, соответственно канавы длинные 50м и к ним подойти еще 20м.

Внутри канавы ставите понижающий трансформатор типа ЯТП (в нишу) и все ваши проблемы решены!