А какой класс защиты ваших светодиодных светильников? У моих был II. Можно и на 36В сделать. По поводу норматива, возможно в типовом проекте можно что-то найти, где есть такие канавы.
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Светильников полно, согласна, а вот тянуть низковольтные сети, если можно обойтись без них, нет смысла. Потери огромные получаются. Это электровозосборочный цех, соответственно канавы длинные 50м и к ним подойти еще 20м.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
Елена писал(а):
Светильников полно, согласна, а вот тянуть низковольтные сети, если можно обойтись без них, нет смысла. Потери огромные получаются. Это электровозосборочный цех, соответственно канавы длинные 50м и к ним подойти еще 20м.
Внутри канавы ставите понижающий трансформатор типа ЯТП (в нишу) и все ваши проблемы решены!