Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 20:55

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет коэф. использования светового потока светильника!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 окт 2013, 06:36
Сообщений: 7
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как рассчитать коэффициент использования светового потока светильника, если к нему по каталогу предоставлены только "Кривые силы света"!?
Таблиц от изготовителя нет и сами они отказываются их предоставить.

При рассчете кол-ва светильников (ВАД61 и ВЭЛАН22) столкнулся с проблемой, так как в каталоге осветительного оборудования ВЭЛАН отсутсвуют таблицы с коэффициентами использования светового потока (например в каталоге "Световые технологии" данные таблицы присутствую), встала необходимость вычислить данный коэффициент.

Коллеги посоветовали найти аналогичный светильник в других каталогах и взять коэф. исп. из приложенных к ним таблиц, НО данный способ нас не устраивает, причина в ненадежности и халтурности данного метода подбора коэффициента.

Поднял тех. литературу, стал искать варианты выхода из ситуации, нашел решение задачи:
По ГОСТ 13828-74 (ГОСТ 17677-82) можно определить "Класс светильника по светораспределению", а следовательно процентное соотношение светового потока направленного вниз и вверх(нижняя и верхняя полусфера).
Далее, в современных каталогах светильников даны "Кривые силы света", сравнивая их с типовыми из ГОСТ, можно определить её тип.
Далее, коэф. исп. находится по формуле:
n = Фниз.*nниз. + Фверх.*nверх.;
nниз., nверх. - находятся по таблицам, в зависимости от Pn,Pc,Pp и i-индекса помещения.

Итак, в чем же возникла моя проблема?

Дело в том, что предоставив коллегам найденный нами метод расчета коэф. исп., они подвергли его проверке, в результате которой выяснилось, что ГОСТ 17677-82 утратил силу на территории РФ в 2012 году.
К сожалению, нормативной документации которой должен был быть заменен данный документ не был нами найден.
Получается, что и метод моих коллег(ищем аналог и берем его коэф.) не профессиональный, всё равно что брать данные с потолка, и найденный нами метод не имеет под собой основания, так как не подкреплен нормативными документами... т.е. если нас спросят, почему мы считали именно так, а не иначе, нам нечем будет подкрепить собственные расчеты. Печалька в том, что и мои коллеги ничего об этом не знают..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет коэф. использования светового потока светильника!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 10:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
codeveis писал(а):
Как рассчитать коэффициент использования светового потока светильника, если к нему по каталогу предоставлены только "Кривые силы света"!?
Таблиц от изготовителя нет и сами они отказываются их предоставить.

При рассчете кол-ва светильников (ВАД61 и ВЭЛАН22) столкнулся с проблемой, так как в каталоге осветительного оборудования ВЭЛАН отсутсвуют таблицы с коэффициентами использования светового потока (например в каталоге "Световые технологии" данные таблицы присутствую), встала необходимость вычислить данный коэффициент.

Коллеги посоветовали найти аналогичный светильник в других каталогах и взять коэф. исп. из приложенных к ним таблиц, НО данный способ нас не устраивает, причина в ненадежности и халтурности данного метода подбора коэффициента.

Поднял тех. литературу, стал искать варианты выхода из ситуации, нашел решение задачи:
По ГОСТ 13828-74 (ГОСТ 17677-82) можно определить "Класс светильника по светораспределению", а следовательно процентное соотношение светового потока направленного вниз и вверх(нижняя и верхняя полусфера).
Далее, в современных каталогах светильников даны "Кривые силы света", сравнивая их с типовыми из ГОСТ, можно определить её тип.
Далее, коэф. исп. находится по формуле:
n = Фниз.*nниз. + Фверх.*nверх.;
nниз., nверх. - находятся по таблицам, в зависимости от Pn,Pc,Pp и i-индекса помещения.

Итак, в чем же возникла моя проблема?

Дело в том, что предоставив коллегам найденный нами метод расчета коэф. исп., они подвергли его проверке, в результате которой выяснилось, что ГОСТ 17677-82 утратил силу на территории РФ в 2012 году.
К сожалению, нормативной документации которой должен был быть заменен данный документ не был нами найден.
Получается, что и метод моих коллег(ищем аналог и берем его коэф.) не профессиональный, всё равно что брать данные с потолка, и найденный нами метод не имеет под собой основания, так как не подкреплен нормативными документами... т.е. если нас спросят, почему мы считали именно так, а не иначе, нам нечем будет подкрепить собственные расчеты. Печалька в том, что и мои коллеги ничего об этом не знают..

Попробуйте запросить данную информацию у производителя светльиников, т.е. ВЭЛАНа. ВЭЛАН - серьезная кантора, должны ответить))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика