Заголовок сообщения: Расчет коэф. использования светового потока светильника!
Добавлено: 23 окт 2013, 09:30
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 06:36 Сообщений: 7 Откуда: Воронеж Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как рассчитать коэффициент использования светового потока светильника, если к нему по каталогу предоставлены только "Кривые силы света"!? Таблиц от изготовителя нет и сами они отказываются их предоставить.
При рассчете кол-ва светильников (ВАД61 и ВЭЛАН22) столкнулся с проблемой, так как в каталоге осветительного оборудования ВЭЛАН отсутсвуют таблицы с коэффициентами использования светового потока (например в каталоге "Световые технологии" данные таблицы присутствую), встала необходимость вычислить данный коэффициент.
Коллеги посоветовали найти аналогичный светильник в других каталогах и взять коэф. исп. из приложенных к ним таблиц, НО данный способ нас не устраивает, причина в ненадежности и халтурности данного метода подбора коэффициента.
Поднял тех. литературу, стал искать варианты выхода из ситуации, нашел решение задачи: По ГОСТ 13828-74 (ГОСТ 17677-82) можно определить "Класс светильника по светораспределению", а следовательно процентное соотношение светового потока направленного вниз и вверх(нижняя и верхняя полусфера). Далее, в современных каталогах светильников даны "Кривые силы света", сравнивая их с типовыми из ГОСТ, можно определить её тип. Далее, коэф. исп. находится по формуле: n = Фниз.*nниз. + Фверх.*nверх.; nниз., nверх. - находятся по таблицам, в зависимости от Pn,Pc,Pp и i-индекса помещения.
Итак, в чем же возникла моя проблема?
Дело в том, что предоставив коллегам найденный нами метод расчета коэф. исп., они подвергли его проверке, в результате которой выяснилось, что ГОСТ 17677-82 утратил силу на территории РФ в 2012 году. К сожалению, нормативной документации которой должен был быть заменен данный документ не был нами найден. Получается, что и метод моих коллег(ищем аналог и берем его коэф.) не профессиональный, всё равно что брать данные с потолка, и найденный нами метод не имеет под собой основания, так как не подкреплен нормативными документами... т.е. если нас спросят, почему мы считали именно так, а не иначе, нам нечем будет подкрепить собственные расчеты. Печалька в том, что и мои коллеги ничего об этом не знают..
Заголовок сообщения: Re: Расчет коэф. использования светового потока светильника!
Добавлено: 08 ноя 2013, 10:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
codeveis писал(а):
Как рассчитать коэффициент использования светового потока светильника, если к нему по каталогу предоставлены только "Кривые силы света"!? Таблиц от изготовителя нет и сами они отказываются их предоставить.
При рассчете кол-ва светильников (ВАД61 и ВЭЛАН22) столкнулся с проблемой, так как в каталоге осветительного оборудования ВЭЛАН отсутсвуют таблицы с коэффициентами использования светового потока (например в каталоге "Световые технологии" данные таблицы присутствую), встала необходимость вычислить данный коэффициент.
Коллеги посоветовали найти аналогичный светильник в других каталогах и взять коэф. исп. из приложенных к ним таблиц, НО данный способ нас не устраивает, причина в ненадежности и халтурности данного метода подбора коэффициента.
Поднял тех. литературу, стал искать варианты выхода из ситуации, нашел решение задачи: По ГОСТ 13828-74 (ГОСТ 17677-82) можно определить "Класс светильника по светораспределению", а следовательно процентное соотношение светового потока направленного вниз и вверх(нижняя и верхняя полусфера). Далее, в современных каталогах светильников даны "Кривые силы света", сравнивая их с типовыми из ГОСТ, можно определить её тип. Далее, коэф. исп. находится по формуле: n = Фниз.*nниз. + Фверх.*nверх.; nниз., nверх. - находятся по таблицам, в зависимости от Pn,Pc,Pp и i-индекса помещения.
Итак, в чем же возникла моя проблема?
Дело в том, что предоставив коллегам найденный нами метод расчета коэф. исп., они подвергли его проверке, в результате которой выяснилось, что ГОСТ 17677-82 утратил силу на территории РФ в 2012 году. К сожалению, нормативной документации которой должен был быть заменен данный документ не был нами найден. Получается, что и метод моих коллег(ищем аналог и берем его коэф.) не профессиональный, всё равно что брать данные с потолка, и найденный нами метод не имеет под собой основания, так как не подкреплен нормативными документами... т.е. если нас спросят, почему мы считали именно так, а не иначе, нам нечем будет подкрепить собственные расчеты. Печалька в том, что и мои коллеги ничего об этом не знают..
Попробуйте запросить данную информацию у производителя светльиников, т.е. ВЭЛАНа. ВЭЛАН - серьезная кантора, должны ответить))