Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jet писал(а):
Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ?
А как еще по-другому считать... нужно брать каждую группу и последовательно измерять до каждого поворота. Можно использовать полилинию и в свойствах смотреть ее длину.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Силовые кабели обычно так и делаю: обвожу полилинией, затем функцией "длина" замеряю и перевожу с учетом масштаба чертежа, подъемы и спуски с кабельной эстакады также суммирую. Затем сумму умножаю на 1,1 (10 %). Для освещения, зная длину и ширину помещения можно считать примерно, умножая в последующим на какой-либо коэффициент. Совет: если кабеля при строительстве будет с избытком - Вам никто никаких замечаний не сделает, но вот если кабеля не хватит - будьте готовы вносить и вносить изменения или выдавать дополнительные спецификации, объемы, сметы.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Jet (30 авг 2013, 04:28)
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Понятно, попробую с полилинией повозиться. Для подсчета светильников, розеток, выключателей использую такой способ - нажимаю "копировать" и выделяю каждый элемент, результат в командной строке. Подумал, что и для длины отрезков была бы кстати подобная функция, ну может в новых версиях автокада она будет...
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Замечания пришли. Пишут что по 5 метров провода ПРКС 2х1,5 на светильник - "многовато", и "подходит ли данный провод для этих целей". В типовом 25.0017-24 - указана длина 4,5м. Сам не монтировал ни разу, даже не знаю. Коллега три метра закладывал, но на каком основании не известно.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
Замечания пришли. Пишут что по 5 метров провода ПРКС 2х1,5 на светильник - "многовато", и "подходит ли данный провод для этих целей". В типовом 25.0017-24 - указана длина 4,5м. Сам не монтировал ни разу, даже не знаю. Коллега три метра закладывал, но на каком основании не известно.
А что за типовой? Где светильник установлен? Зачем термостойкий провод?
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Опыта пока не имею, но нужно разобраться. Скажите, при подсчёте длин проводов/кабелей какие основные моменты нужно учитывать? Если по-хорошему, то нужно представлять, как прокладывается каждый проводник в отдельности, учитывая все конструктивные особенности прокладки (определение действительной длины) + добавить некоторый запас длины. Какие общие правила можете посоветовать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Опыта пока не имею, но нужно разобраться. Скажите, при подсчёте длин проводов/кабелей какие основные моменты нужно учитывать? Если по-хорошему, то нужно представлять, как прокладывается каждый проводник в отдельности, учитывая все конструктивные особенности прокладки (определение действительной длины) + добавить некоторый запас длины. Какие общие правила можете посоветовать?
Лично я до миллиметра все не высчитываю, округляю в большую сторону. Где-то лишний метр будет, где-то не хватит Если кобели однотипные, то проблем особых не должно возникнуть, а вот если большие сечения... то нужно относиться более ответственно. Измеряете расстояние по горизонтали, добавляете вертикальные прокладки. Я добавляю еще где-то 5% или 1-2м при небольших расстояниях (змейка, изгибы, отходы, повороты и т.п.).
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения