Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jet писал(а):
Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ?
А как еще по-другому считать... нужно брать каждую группу и последовательно измерять до каждого поворота. Можно использовать полилинию и в свойствах смотреть ее длину.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Силовые кабели обычно так и делаю: обвожу полилинией, затем функцией "длина" замеряю и перевожу с учетом масштаба чертежа, подъемы и спуски с кабельной эстакады также суммирую. Затем сумму умножаю на 1,1 (10 %). Для освещения, зная длину и ширину помещения можно считать примерно, умножая в последующим на какой-либо коэффициент. Совет: если кабеля при строительстве будет с избытком - Вам никто никаких замечаний не сделает, но вот если кабеля не хватит - будьте готовы вносить и вносить изменения или выдавать дополнительные спецификации, объемы, сметы.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Jet (30 авг 2013, 04:28)
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Понятно, попробую с полилинией повозиться. Для подсчета светильников, розеток, выключателей использую такой способ - нажимаю "копировать" и выделяю каждый элемент, результат в командной строке. Подумал, что и для длины отрезков была бы кстати подобная функция, ну может в новых версиях автокада она будет...
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Замечания пришли. Пишут что по 5 метров провода ПРКС 2х1,5 на светильник - "многовато", и "подходит ли данный провод для этих целей". В типовом 25.0017-24 - указана длина 4,5м. Сам не монтировал ни разу, даже не знаю. Коллега три метра закладывал, но на каком основании не известно.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
Замечания пришли. Пишут что по 5 метров провода ПРКС 2х1,5 на светильник - "многовато", и "подходит ли данный провод для этих целей". В типовом 25.0017-24 - указана длина 4,5м. Сам не монтировал ни разу, даже не знаю. Коллега три метра закладывал, но на каком основании не известно.
А что за типовой? Где светильник установлен? Зачем термостойкий провод?
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Опыта пока не имею, но нужно разобраться. Скажите, при подсчёте длин проводов/кабелей какие основные моменты нужно учитывать? Если по-хорошему, то нужно представлять, как прокладывается каждый проводник в отдельности, учитывая все конструктивные особенности прокладки (определение действительной длины) + добавить некоторый запас длины. Какие общие правила можете посоветовать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Опыта пока не имею, но нужно разобраться. Скажите, при подсчёте длин проводов/кабелей какие основные моменты нужно учитывать? Если по-хорошему, то нужно представлять, как прокладывается каждый проводник в отдельности, учитывая все конструктивные особенности прокладки (определение действительной длины) + добавить некоторый запас длины. Какие общие правила можете посоветовать?
Лично я до миллиметра все не высчитываю, округляю в большую сторону. Где-то лишний метр будет, где-то не хватит Если кобели однотипные, то проблем особых не должно возникнуть, а вот если большие сечения... то нужно относиться более ответственно. Измеряете расстояние по горизонтали, добавляете вертикальные прокладки. Я добавляю еще где-то 5% или 1-2м при небольших расстояниях (змейка, изгибы, отходы, повороты и т.п.).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения