Заголовок сообщения: Режим работы аварийного освещения
Добавлено: 29 июл 2013, 07:04
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как должно работать аварийное освещение? Нужно ли предусматривать одно- двухклавишные выключатели для светильников аварийного освещения? Если в помещении светильники аварийного освещения взяты из числа рабочих, но запитываются по отдельной группе от ИБП, то какой должен быть алгоритм работы этих светильников? По идее они должны обеспечивать необходимую освещенность помещения, т.к. взяты из числа рабочих. Если обслуживающий персонал просто не нажмет выключатель аварийного светильника (светильников) и произойдет сбой в электроснабжении рабочих светильников - то они и не сработают. С другой стороны во встраиваемых светильниках, типа армстронг, могут быть предусмотрены блоки питания, но тогда выключатели вообще не нужны. Они будут постоянно гореть, и днем и ночью. По-моему это не правильно.
Заголовок сообщения: Re: Режим работы аварийного освещения
Добавлено: 29 июл 2013, 07:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение. Освещение безопасности может использоваться в составе рабочего освещения. То что кто-то не включил освещение безопасности, которое должно работать в составе рабочего освещения - это их проблемы.