Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 07:02

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу помощи столкнулся с такой проблемой. Не могу определиться с мощностью светильников для промышленного цеха при высоте помещения 4,8м размеры помещения в осях 22х30м


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Прошу помощи столкнулся с такой проблемой. Не могу определиться с мощностью светильников для промышленного цеха при высоте помещения 4,8м размеры помещения в осях 22х30м

Нормируемая освещенность цеха?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня по заданию цех по производству корпусной мебели. В СНиП 23-05-95 есть характеристика зрительной работы взял среднюю 300лк.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
У меня по заданию цех по производству корпусной мебели. В СНиП 23-05-95 есть характеристика зрительной работы взял среднюю 300лк.

Освещенность большая, нужно брать светильники большой мощности, чтобы количество уменьшить.
Для начала стоит опредилиться какие светильники хотите применять. Тип светильника определили?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Решил взять подвесные светодиодные светильники. Но у меня сразу возник вопрос какой максимальной мощности должны быть светильники при такой высоте подвеса. Я так понимаю что чем ниже подвешен светильник тем меньше должна быть мощность лампы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Решил взять подвесные светодиодные светильники. Но у меня сразу возник вопрос какой максимальной мощности должны быть светильники при такой высоте подвеса. Я так понимаю что чем ниже подвешен светильник тем меньше должна быть мощность лампы.

Боюсь светодиодные свительники не подойдут. Нужно смотреть характеристики светильника. Слишком много придется их ставить. Обращайте внимание на какую высоту расчитан светильник. Мощность побольше надо брать - соответственно и световой поток будет больше у светильника.
Я бы взял светильники ЖСП с лампой ДНаТ 250Вт. Световой поток у такого светильнка 25000лм.
В качестве авариныйх светильников можно взять светильник ФСП 4х57Вт с компактными люминесцентными лампами.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Обращайте внимание на какую высоту расчитан светильник.


А как определить расчетную высоту. Нигде в каталогах не видел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
А как определить расчетную высоту. Нигде в каталогах не видел.

В нормальных каталогах написано на какую высоту рекомендуют устанавливать светильник. Например для ЖСП, ФСП - 4-9м.
При желании можно и светодиодные найти светльники. Главное чтобы заказчик был готов оплатить их, для вашего помещения потребуется около 35-40шт светодиодных светильников при тех условиях, что вы писали (150Вт-18000лм).
Определитесь, что необходимо светодиоды или ДНаТ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 сен 2013, 10:34
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Обратите внимание на светодиодный светильник Lucendi Promus.
Мощность 69Вт - световой поток 6790Лм
Мощность 90Вт - световой поток 8860Лм
Уникальная технология удаленного люминофора!
http://lucendi.ru/promus/
Компания Люценди - российский производитель светодиодного освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор светильника для промышленного освещения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2013, 17:01
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу сделать у себя в магазине яркое освещение светильниками "Армстронг", площадь 45 кв.м, высота потолка 4,2. Сколько их нужно монтировать, подскажите пожалуйста?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика