 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ololoandrey писал(а):
Что в вашей формуле s=M/CdU означает "d"??? просто опечатка???

"dU" - тоже самое что и ΔU.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 05:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Ololoandrey писал(а):
Что в вашей формуле s=M/CdU означает "d"??? просто опечатка???

"dU" - тоже самое что и ΔU.

Подскажите линия освещения 1100м, кабель АВБбШв 4*16, светильники через 40 м, светильники 2х250 Вт. Получаются очень большие потери как посоветуете выйти из ситуации


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 05:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Подскажите линия освещения 1100м, кабель АВБбШв 4*16, светильники через 40 м, светильники 2х250 Вт. Получаются очень большие потери как посоветуете выйти из ситуации

Вы с сечение ничего не перепутали? 16мм2 очень мало. Видели мою программу для расчета? Как раз ваш случай.
Расчет потери напряжения в сети наружного освещения

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
Подскажите линия освещения 1100м, кабель АВБбШв 4*16, светильники через 40 м, светильники 2х250 Вт. Получаются очень большие потери как посоветуете выйти из ситуации

Вы с сечение ничего не перепутали? 16мм2 очень мало. Видели мою программу для расчета? Как раз ваш случай.
Расчет потери напряжения в сети наружного освещения

посчитал вашей программкой получилось, если взять кабель медный бронированный на 35мм2 то потери 3,9%. как раз укладываемся


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
посчитал вашей программкой получилось, если взять кабель медный бронированный на 35мм2 то потери 3,9%. как раз укладываемся

Возможно)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
посчитал вашей программкой получилось, если взять кабель медный бронированный на 35мм2 то потери 3,9%. как раз укладываемся

Возможно)))

Я смотрел п. 7.23 в СП 31-110-2003


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 фев 2014, 08:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
А как точно посчитать потери напряжения в сети освещения с учетом ответвлений от линии? Есть проект линии могу прислать для понимания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 08:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex-kras писал(а):
Здравствуйте.
А как точно посчитать потери напряжения в сети освещения с учетом ответвлений от линии? Есть проект линии могу прислать для понимания.

Нужно считать потери напряжения на каждом участке.
У меня на блоге есть стаьи на эту тему:
Расчет потери напряжения в сети наружного освещения
Расчет ВЛ по потере напряжения
и др.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 08:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 фев 2014, 08:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В программе по расчету линии освещения расчет выполняется если все светильники выполнены "в линию" а у меня есть отпайки на которых еще по 10-15 светильников.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 09:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex-kras писал(а):
В программе по расчету линии освещения расчет выполняется если все светильники выполнены "в линию" а у меня есть отпайки на которых еще по 10-15 светильников.

На каждом участке считайте.
Зная длину линии и ток можно посчитать потери напряжения на кажом отдельном участке.
Вторую статью смотрели? Там изложена суть этого метода.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика