Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2635
Страница 1 из 2

Автор:  Ololoandrey [ 29 апр 2013, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на каждую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

Автор:  k-igor [ 30 апр 2013, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Ololoandrey писал(а):
Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на кахдую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

У меня на блоге есть несколько статей по расчтету потери напряжения:
Расчет потери напряжения в трехфазных сетях до 10кВ
Расчет ВЛ (ВЛИ) по потере напряжения
Как рассчитать потерю напряжения в кабеле?
Для начала прочитайте их, если что не понятно будет - задавайте вопросы, будем вместе разбираться.
Но вы правы, сечение будет больше, нужно считать потери напряжения на каждом участке. Не получится посчитать...пишите...
Еще надо учесть, что они будут распределены по трем фазам...

Автор:  k-igor [ 30 апр 2013, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Ololoandrey писал(а):
Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на каждую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

Не понял как у вас 222 светильника. 222/2=111. 111*40=4,44 км должно быть.

Автор:  Роман [ 30 апр 2013, 08:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Ololoandrey писал(а):
Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на каждую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

Кабель 16мм2 даже по току не проходит в вашем случае, не то что по потере напряжения.

Автор:  Ololoandrey [ 04 май 2013, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

k-igor писал(а):
Не понял как у вас 222 светильника. 222/2=111. 111*40=4,44 км должно быть.

Извиняюсь за неточность! это вся трасса столько (уходит в две стороны вдоль дороги, от КТП). Просто уже на память все делаю... но все равно неточно выйдет, так как там развязки есть, и круговое движение, естественно меняется и длина, и количество светильников. На днях на дому поститать возьму домой, весь проект, Эксперимента ради!!!. До этого считал по книге "СПРАВОЧНАЯ КНИГА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ Под редакцией Г. М. Кнорринга", там есть методика, более грубая, но хотелось бы от знающих людей услышать по поводу методики БЫСТРОГО и достаточно ТОЧНОГО расчета, зная интервалы нагрузок, сами нагрузки и тд.

Автор:  Ololoandrey [ 04 май 2013, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Роман писал(а):
Кабель 16мм2 даже по току не проходит в вашем случае, не то что по потере напряжения.

Я там ошибся слегка (количество светильников дал на весь проект, а в проекте там 76 светильников идут отдельной линией, в другую сторону), вот и не прошел, но я вот что заметил, проектировщики походу подгоняли кабель по току (И ТОЛЬКО), потому и взяли такое сечение, а формулу про расчеты на потери, просто вставили чтобы обмануть экспертизу (у нас там сейчас сидят не особо понимаюшие люди).

Автор:  k-igor [ 04 май 2013, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Ololoandrey писал(а):
Я там ошибся слегка (количество светильников дал на весь проект, а в проекте там 76 светильников идут отдельной линией, в другую сторону), вот и не прошел, но я вот что заметил, проектировщики походу подгоняли кабель по току (И ТОЛЬКО), потому и взяли такое сечение, а формулу про расчеты на потери, просто вставили чтобы обмануть экспертизу (у нас там сейчас сидят не особо понимаюшие люди).

Дайте более точные исходные данные и я вам посчитаю. Я уже сделал программку, которая позволяет быстро расчитать потери напряжения для наружного освещения дороги.
Анонс программы будет на блоге.
Возможно у вас придется разбивать на две линии.

Автор:  k-igor [ 11 май 2013, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Моя программа по этой теме:
Расчет потери напряжения в сети наружного освещения

Автор:  Сергей [ 13 май 2013, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Роман писал(а):
Ololoandrey писал(а):
Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на каждую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

Кабель 16мм2 даже по току не проходит в вашем случае, не то что по потере напряжения.

Формула хорошая, только надо правильно ею пользоваться:
М - это момент мощности. Для каждой последующей опоры определяется момент мощности с учетом предыдущей Мсумм=Р1L1+P2(L1+L2)+P3(L1+L2+L3)+... При удалении от ИП на 1400 м (35 опор) М=12600 кВт*м, для того, чтобы потери напряжения не превышали 5 %, необходимо применить кабель с медной жилой сечением
s=М/СdU=12600/(72*5)=35 мм.кв. Для сети 380/220 В с нулем для медного кабеля коэффициент С=72.
Для алюминиевого кабеля (380/220 В с нулем) С=44, соответственно, сечение в этом случае будет 70 мм.кв.

Автор:  Ololoandrey [ 31 май 2013, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с расчетом потерь напряжения на линии освещения

Сергей писал(а):
Роман писал(а):
Ololoandrey писал(а):
Всем привет!
Вопрос такой:
Как правильно посчитать потери напряжения (до 5%) на линии освещения.
Имеется проект на кабельную (под землей) линию освещения автомагистрали,
Длина - 3,33км,
Светильники - ЖКУ250, на опорах с двойными кронштейнами (ставятся на разделительной полосе), то есть 2 (на каждую сторону по одному) по 250 вт. всего 222шт
Растояние между опорами - 40м (не считая развязок)
Сеть - 3ф
Проектанты заложили сечение 16мм2
Мои расчеты показали что сечение (под 5% потерь) должно быть больше в РАЗЫ (я вообще посчитал что надо пускать два кабеля, иначе сечение слишком большое).
У них в ПЗ написана формула по которой они считали, М деленное на С*s где М у них, это мощность последней опоры (0,5кВт) на всю длину (3330), правильно???

Кабель 16мм2 даже по току не проходит в вашем случае, не то что по потере напряжения.

Формула хорошая, только надо правильно ею пользоваться:
М - это момент мощности. Для каждой последующей опоры определяется момент мощности с учетом предыдущей Мсумм=Р1L1+P2(L1+L2)+P3(L1+L2+L3)+... При удалении от ИП на 1400 м (35 опор) М=12600 кВт*м, для того, чтобы потери напряжения не превышали 5 %, необходимо применить кабель с медной жилой сечением
s=М/СdU=12600/(72*5)=35 мм.кв. Для сети 380/220 В с нулем для медного кабеля коэффициент С=72.
Для алюминиевого кабеля (380/220 В с нулем) С=44, соответственно, сечение в этом случае будет 70 мм.кв.


Что в вашей формуле s=M/CdU означает "d"??? просто опечатка???

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/